千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 模块掉线 [打印本页]

作者: xyuting    时间: 2012-3-14 17:36
标题: 模块掉线
就是条lon总线上挂的TAC300系列、TAC400系列的模块经常有一两个TAC400系列的这么快掉线,怎么样不会上线了,只有把电源断了重开,就对了,但管不了多久,就又会重复上面的现象,大家讨论一下,怎么回事。
作者: 贾贵军085    时间: 2012-6-29 18:17
<p>学习中</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 学者的徒弟    时间: 2012-7-3 14:36
摸不着头脑。
作者: luckyfruit    时间: 2012-7-3 16:25
布线方式导致的,可以检查下布线方式是否满足总线制的 即 每个控制器 均是手拉手的方式。而是通讯距离是否超过设备需求,485总线的通讯距离可靠的是1000米,在1500米也可以通讯,但是不稳定。你可以连接上,但是经常掉线 可以判断就是通讯不稳定导致的。
作者: bruis    时间: 2012-7-5 10:19
没有做过镂空,学习中
作者: guquan    时间: 2012-7-19 14:59
<p>应该是总线问题:</p>
<p>1、看下这条总线上挂了多少个模块,LON总线限制节点数量为64,除掉上位机,最多只能有63,超过的话在总线中部位置加中继器</p>
<p>2、检查下总线是否手拉手,不允许有分支</p>
<p>3、总线是否端子接线一致,C1,C2接线一致</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: yangyang1986    时间: 2012-8-30 16:51
把网络主控器断了,先把网络主控器学一下,然后把现场DDC断电后,逐一上电学习,就行了~!!!
作者: yangyang1986    时间: 2012-8-30 16:52
<p>还有就是测一下工作电压,是不是24V</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: ljzc131417    时间: 2012-10-23 15:36
学习了~~~~~~
作者: beyonder    时间: 2012-10-25 10:53
<p>这种情况有可能是接在这几个模块上的某些点信号干扰,比如传感器的干扰。还有就是模块本身是不是有问题就不好说了。</p>
<p>&nbsp;</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2