千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 交换机和配线架最短的跳线大家用过多短的? [打印本页]
作者: yagethiefnet 时间: 2012-3-8 21:27
标题: 交换机和配线架最短的跳线大家用过多短的?
因为自己的习惯一直是把配线架放在机柜底端,交换机在机柜上方。。所以都是做1米以上的跳线连接,前几天看到论坛上有同学说他用
一个配线架,一个理线架,一个交换机为1组。依次排列,用超短跳线连接。。超整洁。。问大家有没有这样做过?最短能多少?
好像理论上跳线不能过短。。。有做过的同学说一下经验。。。。谢谢
[此贴子已经被作者于2012/3/8 21:27:56编辑过]
作者: 借月照华庭 时间: 2012-3-13 22:38
我做过楼主说的那种,最短的只有十几厘米长,通是都可以通的,都可以上网,但是网络同传的时候登陆主机会容易掉线,我觉得应该是跳线太短,扭矩不足引起的.
作者: 借月照华庭 时间: 2012-3-13 22:46
另外,一般规范上来讲,跳线长度不低于1.5米,实际上我们做的时候1米用了也没什么问题,但是最好不要低于0.5米,低于0.5米就会有我刚刚说的那个问题,因此,如果只是连接上网的话,短一点是没关系的,不过你要能验收通过,不要被人拿这个当小辫子抓住不放就不爽了.
作者: yagethiefnet 时间: 2012-3-13 23:11
嗯,谢谢楼上的兄弟。。因为N久年前看到过这样的理论,所以就担心跳线过短会出现莫名其妙的问题。。。以后还是老实点中规中矩的做。。。。
作者: weskyshang 时间: 2012-3-14 12:36
这个问题是应该注意的 招投标项目最好达到1.5米
作者: agongwang 时间: 2012-3-15 09:32
回答的不错
作者: vasthightech 时间: 2012-10-9 09:35
1.5米应该差不多。
作者: yunzhi84 时间: 2012-10-13 15:19
目前我最短的跳线也是1米的成品线。
作者: happan 时间: 2012-10-23 17:47
用过200mm的,
作者: bolt 时间: 2012-10-26 09:39
依据什么原则做出的判断呢
作者: taishi287 时间: 2012-11-29 16:38
原来如何……学习了
作者: 山蚂蚁 时间: 2012-12-3 15:33
太好了 学到习了
作者: hxnept 时间: 2012-12-9 10:04
成品线最短的见过1米的,但为了美观也可以自己做合适的跳线,长短的话个人觉得不是问题,毕竟你配线架前端还有很长的一段网线呢
作者: 峰伟视 时间: 2012-12-9 10:55
这个好像还真没做过这么短的!原来是会有问题的啊!
作者: zhengguohe 时间: 2013-1-23 17:13
来学习的
作者: 小感动 时间: 2013-1-24 11:04
原来线短了会出问题呀,学习咯
作者: limingwusheng 时间: 2013-1-28 13:19
线长了,理线不好理啊
作者: zuozuott 时间: 2013-1-28 15:04
不能太短的,跳线不能小于1米
作者: pxj918 时间: 2013-2-20 09:56
一搬选 用一到两米的方便
作者: hehecm 时间: 2013-3-5 14:49
才知道跳线过短也会出现问题,我们工程都有1.5米的,没用过太短的
作者: basycz 时间: 2013-3-22 11:06
跳线不能用太短的!要注意
作者: lhl12354 时间: 2013-3-22 11:53
数据跳线太短怎么会出现掉线问题的呢?总觉的不要太长才好,只是还没有用过很短的,太长的连接时有点乱。
作者: duguorui621 时间: 2013-4-12 10:39
我们用过最短的有0.5M 的跳线。在短就 没了
作者: moonshine 时间: 2013-4-18 14:31
规范上从来未对最短跳线的长度作出过任何的规定,但对最长是有规定的。无论多短的跳线,只要永久链路测试可以合格就可以了
作者: kxy1000 时间: 2013-4-21 11:35
第一次看到这个说法
作者: wchf1201 时间: 2013-4-22 20:44
学习了,又增加了知识,谢谢!
作者: wanglianhai 时间: 2013-4-26 10:59
大厂跳线都是1.5米的,只有小厂的是1米的!不过我也做过30CM的,客户要求,目前没有出现问题,用的是IBM超五网线,AMP水晶头,全是行货!
作者: bjgkws 时间: 2013-4-27 09:16
拒绝假货,支持正品。安普布线产品中国总代理--北京汇通融业科技发展有限公司www.htdata.com.cn ,联系人:左海林。电话:13611017224.QQ:115225221.
作者: syskey5566 时间: 2013-5-7 17:06
学习了 这个问题真没注意过。
作者: wxqaz 时间: 2013-6-4 11:17
学习了,看来跳线要用1米左右的
作者: wangbo888 时间: 2013-6-7 16:45
貌似机房的短的就10多CM
作者: shuikaile 时间: 2013-6-7 22:08
不看不知道,一看吓一跳,真不知道线短了还有问题,最短用过30cm的
作者: 简单视觉 时间: 2013-6-9 15:10
我用过的一般都是0.5M—1.0M之间的。这个问题之前还真没关注。谢楼主提出和贴友解答。
作者: yikejinzuan 时间: 2013-6-10 16:35
最小的是30cm的
作者: gentelshot 时间: 2015-3-6 22:56
75cm,不过是手工做的。
作者: 桂林四宝 时间: 2015-3-21 17:44
不能太短的,跳线不能小于1米,其实做过0.5米的,好看点
作者: sundan0411 时间: 2015-11-16 00:46
双绞线的原理决定的
作者: 唯信一 时间: 2015-11-28 11:24
我是生产公共广播的,我也想了解一下,我这看不到,发份给我呗,谢谢了 3147789932@QQ.COM
作者: CQGJ 时间: 2015-12-2 10:44
学习了 以后杜绝出现一配线架一理线架一交换机的安装方法
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |