千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]用单门双向控制器出现的一个怪问题
[打印本页]
作者:
逍☆遥
时间:
2012-3-6 10:01
标题:
[求助]用单门双向控制器出现的一个怪问题
1年前,我们公司帮一客户做了一套远距离刷卡门禁系统,是用485通讯的,距离在300米左右,用的是有源485来的,一直都没出现过什么问题,但现在出现了一个怪现象,一个室内的读头刷卡开不了门,软件与控制器的连接通讯都很正常,如果把控制器上的那个485插口拔掉的话刷卡开门就很正常了,现在我是帮客户那边重新换了一条485通信线,问题是解决了,但我不明白为什么会出现这样的问题,问题是怎样产生的呢?
作者:
xaly2997
时间:
2012-4-11 16:08
我也不懂,希望有人解释一下
作者:
yamark
时间:
2012-4-11 17:37
不太明白
作者:
石头成
时间:
2012-4-12 10:21
坐等高手来解释
作者:
ralids
时间:
2012-4-12 12:03
看来还是要找高手解答
作者:
aopuchen
时间:
2012-4-16 12:51
<p>这个问题很简单,你做个交叉实验不就清楚了?</p>
<p>把拿回来的连接线再接一套试试,操作是否正常;在允许的情况下,再把试过的连接线接到客户控制器上测试是否正常不就明白了?</p>
作者:
sziawyygysse
时间:
2012-4-16 14:31
<div id="textstyle_8" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习下 </div>
作者:
fast
时间:
2012-4-26 23:39
<p> 不明白 卡机不和控制器通讯也可以刷卡是否?</p>
<p> 如是你的卡机就是带资料权限存储功能的,而控制器只是一个通讯连接用的。</p>
<p> 这样就是485线的问题啦 短路 或者接反</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2