千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]
[打印本页]
作者:
huangting1212
时间:
2012-2-24 10:53
标题:
[求助]
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm="0cm" 0cm="0cm" 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'"><font size="3">风管型压力、压差传感器应安装在风管的直管段,如不安装在直管段,则应避开风管内死角和蒸汽排放口的位置。就高手解释原因?</font></span></p>
作者:
duke5d
时间:
2012-2-24 12:26
<p>传感器的敏感元器件怕脏 怕水</p>
<p> </p>
<p>在直管段 被结露损坏 被紊流破坏 被灰尘沉积影响的机会小于在死角、蒸汽排放口。</p>
<p> </p>
<p>我不是高手,我觉得常识上是这些因素,因为我们经常要更换被损坏的传感器,大多安装位置并不合适。</p>
作者:
huangting1212
时间:
2012-2-24 16:44
<p>明白了!谢谢</p>
作者:
hxl983420
时间:
2012-2-24 20:28
<p>还有直管段测得的压力、压差参数更准确、稳定、客观。</p>