千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]幕帘4个串联不通,3个就行。
[打印本页]
作者:
txwdsqw
时间:
2012-2-23 16:08
标题:
[求助]幕帘4个串联不通,3个就行。
我有个排屋,第3层有4个红外幕帘,4个幕帘到智能箱,把4个幕帘的常闭短手拉手串联起来后接键盘显示报警。用万用表量是不通的电阻过大。如果去掉一个就正常了。我单独量了4个幕帘每个却都是好的。不管哪3个串联都是好的。到第4个就不通。求助谢谢各位。!!!!!!!!!!!!!
作者:
txwdsqw
时间:
2012-2-24 08:24
我不接键盘直接用万用表也不行,没有电阻接入。
作者:
HUGE
时间:
2012-2-28 10:49
把防区主机的接线方式改成 常闭防区 不用线末电阻方式 这个需要看主机有没有这个功能
作者:
txwdsqw
时间:
2012-2-29 10:19
是霍尼韦尔V-home的。不知道有没有这样的功能,但是我小区其他房子也是接4个都是好的。就是这幢房子是这样的。请问是不是哪里出问题了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)