千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: VISTA120主机屏蔽9个基本防区的方法? [打印本页]

作者: dingsenyin    时间: 2012-2-22 09:29
标题: VISTA120主机屏蔽9个基本防区的方法?

VISTA120主机因为故障维修,已经修好,现在要测试主机是否工作正常。。、

一台120主机。1个6160键盘。一个4293SN模块。

 6160键盘已经接入主机6、7、8、9。

 4293SN模块红色、黑色线接入主机 24、25 黄色、黑色线短路。

地址模块已经编程到第10防区。

问题来了:第一个问题:1-9基本防区怎么屏蔽?求屏蔽方法。越详细越好

             第二个问题:无蓄电池怎么设防? 求方法。越详细越好

 

 

第一次用这个120主机,说明书上有些细节看着有点茫然,请那位老大不惜时间赐教一番!感激不尽!

QQ39881174狂加!

[此贴子已经被作者于2012/2/22 14:12:29编辑过]

作者: sjzhizhi    时间: 2012-2-22 20:55

1-9防区你可以用末端电阻环接或者编程关闭1~9防区

无蓄电池你需要进入编程模式关闭蓄电池的检测,貌似可以的

手头没有编程手册和说明书不能详解


作者: quifangde    时间: 2012-2-23 11:55

1-9都删了,防区属性编00


作者: hushen579    时间: 2012-2-24 14:14
第一次听说这主机
作者: HUGE    时间: 2012-2-28 10:47

直接接电阻     或者防区类型设置为00

电池电压低无法布防,改下编程 *05  1 


作者: dingsenyin    时间: 2012-2-28 16:19

楼上的老大。接电阻接在那几个接口?给我草图好不好?


作者: vc139    时间: 2012-3-12 10:31
多看一次就多了解一些东西啊,我看了10多次很多东西都没记住,只能大概知道有那么个事情,到时候翻说明书
作者: aping36    时间: 2012-7-20 22:21
请问各位高手
作者: mengerzhao    时间: 2012-8-14 21:53

为什么要关掉呢?直接编程编程00不使用可以了!


作者: 报警老米酒    时间: 2012-9-14 11:52
*05设为1可以在电池电压低的情况下布防
作者: zqg0905    时间: 2012-9-15 23:22

不会用,没有见过

 


作者: 大蒜陀    时间: 2012-9-15 23:47
我是把分线制的都接了电阻。
作者: trouble    时间: 2012-9-30 08:18
1-9防区直接用末端电阻短接掉