千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
液位开关到DDC的距离一般是多少米?
[打印本页]
作者:
二妞妞
时间:
2012-2-17 11:58
标题:
液位开关到DDC的距离一般是多少米?
液位开关到DDC的距离一般是多少米?如果超过距离限制,有什么办法可以解决?
作者:
shotbob
时间:
2012-2-17 22:55
实际经验是一般不要超过100米,1.0的线<br/><br/>超过的话,要么多增加一个DDC,要么用光纤。。。<br/>
作者:
xiaona1
时间:
2012-2-17 23:40
拿10份啊 啊
作者:
zhou2384699
时间:
2012-2-27 10:05
液位开关不是只是数字量吗? 连接干接点信号 就没距离限制了吗?
作者:
晓叶露
时间:
2012-2-29 11:03
液位开关 开关量 举个例子供电电线的长度多长电压才会消失 这个电线的长度就是液位开关信号线的长度 1000米是可以的
作者:
lm3408890
时间:
2012-2-29 15:06
因为是开关量,所以可以有比较宽的限制。。。。。基本在1500M以内绝对是没问题的。。
作者:
bloodntear
时间:
2012-3-6 00:17
远距离传输尽量选择电流信号,如果布线难以实现,你可以采用无线数传模块,就是433MHz的产品有很多种