监控中心设备的接地处理至关重要,但往往被一些工程商所忽视,根据相关规范要求,监控中心必须设置接地排或者接地汇集环,所有系统设备和金属机柜必须与接地排或者接地环作等电位连接,等电位连接线应采用截面积不小于16平方毫米的铜质导线,设备之间的等电位连接应避免形成环路和多点接地,接地排或者接地环的接地主线应采用截面积不小于35平方毫米的铜质导线或者同截面积铜排。
接地点的接地电阻值应符合相关规范的要求,即综合接地电阻值不大于1欧姆,独立接地电阻值不大于4欧姆,规范性的项目要求有行业主管部门(气象部门)出具的接地电阻值测试报告;普通的项目可以在业主、监理单位、设计单位的相关技术人员参与见证下,由工程施工单位技术人员依据相应的要求和程序测定接地电阻值并按照规定的格式填写测试报告,接地电阻测试报告可作为工程验收的参考依据并存入工程档案。
我今天也是在搜索相同的问题,在这里看到你的贴了。
虽然 俺不是专业人士,但接地 绝不是楼主想象中的那么简单 随意!
学习一下
不用每台都接的,你把机柜接地端和机房等电位相连就可以了啊
监控中心设备的接地处理至关重要,但往往被一些工程商所忽视,根据相关规范要求,监控中心必须设置接地排或者接地汇集环,所有系统设备和金属机柜必须与接地排或者接地环作等电位连接,等电位连接线应采用截面积不小于16平方毫米的铜质导线,设备之间的等电位连接应避免形成环路和多点接地,接地排或者接地环的接地主线应采用截面积不小于35平方毫米的铜质导线或者同截面积铜排。
接地点的接地电阻值应符合相关规范的要求,即综合接地电阻值不大于1欧姆,独立接地电阻值不大于4欧姆,规范性的项目要求有行业主管部门(气象部门)出具的接地电阻值测试报告;普通的项目可以在业主、监理单位、设计单位的相关技术人员参与见证下,由工程施工单位技术人员依据相应的要求和程序测定接地电阻值并按照规定的格式填写测试报告,接地电阻测试报告可作为工程验收的参考依据并存入工程档案。
谢谢仁兄的指导,基本上懂了。
学习一下;监视器不用接地了,整个电视墙、操作台需接入机房接地排。
是否依照相关规范要求进行接地,不管是对于甲方或者乙方的意义都是非常重要的,但并不是说做了规范性的接地,系统和人员就不会遭受雷击或者漏电、静电的侵害,而是可以在较大的程度上避免或者减侵害后果,因为相关规范的规定比较全面地考虑了各种侵害因素和侵害强度,并且采取比较有效的应对措施,比如说,有人认为接地汇集总线根本不需要35平方毫米,用16平方毫米就足够了,很显然16毫米和35毫米铜质线的承受强电流能力差别是很大的,在出现强雷击和严重漏电的情况下,其防护效果就大不相同了,当16毫米线被烧熔时,35毫米线就不见得会被烧熔,这都是极端的现象。
最为关键的是:任何防护措施都是有局限性的,依照相关规范的要求实施接地,既使因破坏力超出预设程度而遭受了损失,甲乙双方都无需承担违规责任,相反的,不执行强制性标准、违规操作或者私自降低标准,一旦出现重大事故或者遭受相应的侵害而遭受较大损失,甲乙双方就逃脱不了责任。
看了该帖,对接地有了非常好的认识