千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]云台不受控制,紧急求助啊!!!! [打印本页]
作者: jackyson5600 时间: 2012-2-9 17:29
标题: [求助]云台不受控制,紧急求助啊!!!!
在维护中遇到个怪问题, 4条控制线路(2×1.0),其中1条控制4个云台 ,1条控制2个云台, 其余2条个控制1个云台,然后4条合并成1条进码转。 刚开始用的是无源码转,所有云台都不受控,单独控制一条线路也不行。 后更换了有源的码转,结果最多只能控制4个云台,我把这4条线路拆开,任意组合都只能控制4台机器,但是单独控制这个4条中的任意一条都是好的。按照以往经验,一个码转最多可控制64个云台,这次不知道是什么原因。 请高手们帮忙解答一下。
[此贴子已经被作者于2012/2/10 9:06:28编辑过]
作者: tylkgjc 时间: 2012-2-10 10:33
还是检查码转和协议问题吧....
作者: cz85475123 时间: 2012-2-10 10:38
感谢楼主
作者: xaly2997 时间: 2012-2-10 11:03
人气不高A
作者: yanlong2010 时间: 2012-2-10 12:03
同意楼上
作者: 杰出市民 时间: 2012-2-10 12:08
坐等高手来解答!
作者: dbkdz 时间: 2012-2-10 12:09
但是单独控制这个4条中的任意一条都是好的。 典型的星型链接造成的RS485信号衰减,联系我,用我的RS485分配器,1进4出,即可搞定!
作者: 石头成 时间: 2012-2-10 12:16
楼上做广告的啊
作者: huiyingzp 时间: 2012-2-10 22:06
估计是码转的问题。以前也在一个码转上了呀。这不应该是地址的问题。
作者: li200394 时间: 2012-2-11 01:49
新手,学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |