标题: 大楼之间布线用光缆还是光纤?(如下图) [打印本页]

作者: gpm1xf    时间: 2003-11-12 08:56
标题: 大楼之间布线用光缆还是光纤?(如下图)
[attach]5445[/attach]
作者: rayshp    时间: 2003-11-12 09:24
当然是光缆
作者: gobbs.net    时间: 2003-11-12 09:56
光缆与光纤有什么比较?
作者: xzehong    时间: 2003-11-12 12:43
用室外光缆,(但光缆与光纤有区别吗?)。
作者: 网络小虾米    时间: 2003-11-12 13:03
都可以呀
作者: misen    时间: 2003-11-12 13:14
如果布线有问题的话,用无线还是比较可以的啊,方便!以后还可以方便管理,而且成本也和有线差不多,甚至还要便宜一点!
作者: qrwei    时间: 2003-11-12 16:02
光纤指的是光的传输介质, 把光纤包裹在各类护套中所形成的线缆叫光缆。 就象电线和电缆。
作者: 王行天下    时间: 2003-11-12 20:00
能用光纤么?不知哪位大侠这么厉害,当然是用光缆,4芯或8芯就足够了
作者: 浪漫蓝雅    时间: 2003-11-13 13:24
qrwei 说的对,光纤包上保护就是光缆,楼与楼之间用普通室外缆连接就可以了
作者: 小纤    时间: 2003-11-13 14:09
大家好!我刚进入耦合器销售工作,请问哪些单位可以用的到光纤耦合器,什么工程,谢谢了!
作者: 小纤    时间: 2003-11-13 14:11

作者: jokechen    时间: 2003-11-13 15:22
资金允许可以考虑用无线的
作者: zhaoping_w    时间: 2003-11-14 14:25
呵呵,光纤是指含纤芯、包层、覆层部分的光纤传输玻璃纤维。而光缆是指在光纤的基础上增加了塑料、铠装介质的保护护套。光缆一般由多芯光纤组成:比如12芯带状光缆是由12跟光纤再加上外护套、中间加强键等组成的。
作者: zhaoping_w    时间: 2003-11-14 14:29
以下是引用小纤在2003-11-13 14:09:00的发言: 大家好!我刚进入耦合器销售工作,请问哪些单位可以用的到光纤耦合器,什么工程,谢谢了!
现在任何一栋较大的楼建成后基本上都要上布线系统,而现在的流行趋势是数据主干采用光纤,而光纤的两头就用的到光藕合器的。而至于什么项目一般不管哪个行业的大楼布线都会用到的,你可以试着先找找弱电系统集成商开始的
作者: 轩辕羿    时间: 2003-11-14 14:29
室外光缆
作者: 云鹿    时间: 2003-11-16 20:49
建议你使用光缆将三个建筑两两相连,组成成一个冗余环网
作者: yanjunsz    时间: 2003-11-17 09:05
如果10Mbps的带宽允许的话,最廉价、方便的办法是用两对VDSL点对点¥4,000元搞定。利用原有的电话线,不用重新布线,还不影响打电话,可达1000米内对称10Mbps......好处多多。 --- caijs@acasun.com
作者: sunnywf11    时间: 2003-11-17 11:50
现在光缆也不是很贵啊!建议用光缆!
作者: maple    时间: 2003-11-23 13:32
请问光纤要这么多芯是干什么用的?两条芯,一条去一条回还不够用吗?!
作者: 小V    时间: 2003-11-24 09:22
用光纤,它具有成本低,结构灵活,将来很容易升级到FTLA结构
作者: suntxw    时间: 2003-11-24 11:49
光缆的芯多当然是为了传输更多的信号,送往更多的地点。还有考虑以后的升级及线路的备份。
作者: 南蛮孟获    时间: 2003-11-24 22:54
光纤`4芯一般就够了,
作者: yshuo    时间: 2003-11-26 12:07
支持7楼
作者: lujiang    时间: 2003-11-26 20:08
不错不错
作者: pangp    时间: 2003-12-15 21:20
说的对
作者: syl    时间: 2003-12-22 17:37
来一样,看明走,还是暗走,当然,用光缆来一点
作者: wchungang    时间: 2004-2-16 17:12
楼上说的对,你連光纤和光缆还没有区分开
作者: 斗鱼    时间: 2004-2-16 17:30
以下是引用qrwei在2003-11-12 16:02:00的发言: 光纤指的是光的传输介质, 把光纤包裹在各类护套中所形成的线缆叫光缆。 就象电线和电缆。
顶!基础知识呀!楼主应该考虑使用光缆。
作者: 浪天涯    时间: 2004-2-16 21:40
可以看看三栋楼之间的距离,如果长度都在90米内,资金比较紧张,以及以后还有变动,那么可以采用超五类双绞线,如果资金比较宽裕,以及以后不会变动,那么最好还是使用多模光纤,四芯的就够了,
作者: 斗鱼    时间: 2004-2-17 12:12
以下是引用浪天涯在2004-2-16 21:40:00的发言: 可以看看三栋楼之间的距离,如果长度都在90米内,资金比较紧张,以及以后还有变动,那么可以采用超五类双绞线,如果资金比较宽裕,以及以后不会变动,那么最好还是使用多模光纤,四芯的就够了,
保护这些超五类双绞线,可能费用更高,如果架空还要防雷呦
作者: tpkj_gl    时间: 2004-2-17 17:25
现在能用的方法太多了,可以无线、光缆、室外双绞线加网络延伸器、VDSL,主要是看对带宽的要求,用途是什么以及施工地点的环境状况决定的
作者: 寒月伴冰星    时间: 2004-2-18 09:23
目前用于数据通信的光纤,都是外径0.125mm的,哪位不加保护能把它布线长达几百米? 又哪家有多芯的光纤? 呵呵,很多人在混淆光纤与光缆啊
作者: 阳光先生    时间: 2004-2-18 11:02
你可以选择62.5/125μm或50/125μm光纤。影响光纤选择的因素有:  如果选择同类型的光纤,那么网络布线空间是否充足;  是否要为传输媒体的改变而设计另外的管路。 注意:在混合使用62.5/125和50/125μm光缆时,预计的功率差异平均在3.5-4.7dB之间。在计算功率容余时,功率损失只需计算一次,且无需考虑连接点的数目。 在各个方面,62.5/125和50/125μm光纤布线都满足或超过现有的或即将发布的国家和国际布线标准的所有性能要求,并且支持最严格的基于激光和发光二极管的应用。包括最近通过的IEEE802.3z千兆位比特以太网标准。此标准规定,在最差条件下, 62.5/125μm光纤的最大传输距离为275m。 光纤选择和系统设计时,应该被考虑的两个主要因素是: ■ 最大系统长度 最大系统长度与带宽,发送器和接收器的规格,传输时延,不稳定性以及其它许多因素有关。 ■ 最大信道衰减 取决于最小的传输输出,最大的接收灵敏度和任何固定的功率损失。互连和接续的数目,光缆长度,传输波长和器件损失都将影响信道衰减。还应该注意的是,LED光源的衰减要比应用于诸如1000BASE-SX,156和620Mb/s的ATM,以及266,531和1,026Mb/s的光纤信道中的激光光源衰减要大。
作者: 阳光先生    时间: 2004-2-18 11:20
光缆 ——当综合布线系统需要在一个建筑群之间敷设较长距离的线路,或者在建筑物内信息系统要求组成高速率网络,或者与外界其它网络特别与电力电缆网络一起敷设有抗电磁干扰要求时,宜采用光缆作为传输媒体。光缆传输系统应能满足建筑与建筑群环境对电话、数据、计算机、电视等综合传输要求,当用于计算机局域网络时,宜采用多模光缆;做为远距离电信网的一部分时应采用单模光缆。 综合布线系统的交接硬件采用光缆部件时,设备间可作为光缆主交接场的设置地点。干线光缆从这个集中的端接和进出口点出发延伸到其它楼层,在各楼层经过光缆级连接装置沿水平方向分布光缆。 光缆传输系统应使用标准单元光缆连接器,连接器可端接于光缆交接单元,陶瓷头的连接应保证每个连接点的衰减不大于0.4dB。塑料头的连接器每个连接点的衰减不大于0.5dB。 综合布线系统宜采用光纤直径62.5μm、光纤包层直径125μm的缓变增强型多模光缆,标称波长为850nm或1300nm;也可采用标称波长为1310nm 或1550nm的单模光缆。
作者: 阳光先生    时间: 2004-2-18 11:24
光缆传输系统宜采用松套式或骨架式光纤束合光缆,也可采用带状光纤光缆。 光缆传输系统中标准光缆连接装置硬件交接设备,除应支持连接器外,还应直接支持束合光缆和跨接线光缆。 各种光缆的接续应采用通用光缆盒,为束合光缆、带状光缆或跨接线光缆的接合处提供可靠的连接和保护外壳。通用光缆盒提供的光缆入口应能同时容纳多根建筑物光缆。 根据我国通信行业标准规定,在综合布线系统中,按工作波长采用的光纤是0.85μm(0.8μm~0.9μm)和1.30μm(1.25μm~1.35μm)两种。以多模光纤(MMF)纤芯直径考虑,推荐采用50μm/125μm(光纤为GB/T 12357规定的A1a类)或62.5μm/125μm(光纤为GB/T 12357规定的A1b类)两种类型的光纤。在要求较高的场合,也可采用8.3μm/125μm突变型单模光纤(SMF)(光纤为GB/T 9771规定的BI.I类),其中以62.5μm/125μm渐变型增强多模光纤使用较多。因为它具有光耦合效率较高、纤芯直径较大,在施工安装时光纤对准要求不高,配备设备较少等优点,而且光缆在微小弯曲或较大弯曲时,其传输特性不会有太大的改变。