千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]帮忙看下用多大的电源 [打印本页]

作者: zxd520    时间: 2012-2-3 13:03
标题: [求助]帮忙看下用多大的电源

2个红外半球,6个30M红外枪机,最远70M,用2X1。0电源线12V集中供电多大的电源合适

[此贴子已经被作者于2012/2/3 13:04:06编辑过]

作者: wwsc    时间: 2012-2-3 16:43
12A
作者: comcom123    时间: 2012-2-3 19:04

那个70米的最好就前端供电.


作者: whtom    时间: 2012-2-4 01:49
我来帮你算算。
[此贴子已经被作者于2012/2/4 1:52:32编辑过]

作者: whtom    时间: 2012-2-4 01:51

这个需要计算,按照最大负载全部集中在前端计算,1平方毫米的铜缆电阻约7-8Ohm(每百米),回线电阻就是16Ohm最大

 

每个红外枪机按照700mA计算总电流=4.2A;再加上红外小球按照220mA两台就是0.44A,和红外枪机累加就是4.62A;

 

设电子设备的电源最大设计容差按+/-10%估算,12V电源的最低前端供电至少达到最低10.8V。

 

那么可以反推:供电电压=16Ohm*70/100*4.62+12*0.9 。+号前面的项计算的是线损压降=51.744V,+号后面的项为满足最远点供电的设计电压容差=10.8V。

 

据此可以得到,您需要使用输出电压为62.544V的5A直流电源;考虑开机的冲击电流和降低设备维护率,建议你最好选用10A电源。

 

 

答案:能给您的摄像机提供动力支持的电源规格为:62.544-64.944V/10A的直流电源。(估计这款电源需要订制)

 

 

这个计算不是没有漏洞的,这样供电最大的危害是:摄像机按照通常供电布局会成星状或者菊花链式供电拓扑,甚至复合拓扑。那么最近的摄像机必定线损极小,会超压工作,瞬间烧毁。 所以换成我,会认真考虑一下3楼先生的建议。

[此贴子已经被作者于2012/2/4 1:53:57编辑过]

作者: 毒药加冰    时间: 2012-2-4 07:00

楼上的你这种算法你敢自己用吗

60V上去摄像机通通玩完


作者: 江苏新科    时间: 2012-2-4 10:39
5楼的回答很幽默    我给楼主一个简单的    你的方案行不通
作者: 杰出市民    时间: 2012-2-4 15:55
五楼很专业呀!
作者: 南昌巨龙    时间: 2012-2-4 16:33
拿分走人~~~~~~~
作者: wfm2003    时间: 2012-2-4 18:07
12V 20A,电源安装在8个电源中心地区,可以保证到每个摄像机的供电线路最短。
作者: 无线传输    时间: 2012-2-4 23:01

5楼 高人解释。学习了

 


作者: whtom    时间: 2012-2-5 00:23
以下是引用毒药加冰在2012/2/4 7:00:00的发言:

楼上的你这种算法你敢自己用吗

60V上去摄像机通通玩完

谢谢您的提醒!其实我最后一句说的很明白:

      “这个计算不是没有漏洞的,这样供电最大的危害是:摄像机按照通常供电布局会成星状或者菊花链式供电拓扑,甚至复合拓扑。那么最近的摄像机必定线损极小,会超压工作,瞬间烧毁 所以换成我,会认真考虑……”

       其实还有个风险我没有提示:夜间红外亮起来的时候,是700mA,但是白天红外关闭的话,摄像机电流可能在170mA以内,那时候会死的很惨……

 

再如:我确定电源的拓扑结构,经过计算如果综合风险比前端供电更低,我会这么干的,因为精确的计算不会错。

综合风险包括:成本、故障率、部件代价、安全要求(我做过火工品区域,就是Bomb工厂)只能使用低压供电,连供电的线路要求都是全气密、全磁屏蔽的……你想上高压,你敢么????

      当然,我得承认自己文化很低,不过对电子产品还是相当爱好的。我家里有一些“工程师”在一级工程公司里都没有用过的设备,比如这个:

当然,这是我的第二台了,第一台是模拟的SR20,大约5年前卖掉了。

 

[此贴子已经被作者于2012/2/5 0:24:58编辑过]

作者: 迈飞拓摄像机    时间: 2012-2-5 21:30
按照10楼的办 这样每个最远在40米左右 可以把电源电压弄大点 比如14或者18V都行
作者: xuchen8197    时间: 2012-2-5 22:01

高手都不敢放心这么去做.

 

就这个,还帮他算?本来就是个大坑,理论上算明白了,他也未必理解.何况根据实际情况操作.12楼说的情况必然出现,等死吧.

 

本来就是个欧姆定律的事,什么都不懂,霸王硬上弓的接单子,还非要学人家低压集中供电省钱.最后出问题还不定埋怨谁.

[此贴子已经被作者于2012/2/5 22:21:56编辑过]

作者: zyjzxq    时间: 2012-2-5 23:49
5楼精确!!!咱也学习了!!!
作者: whtom    时间: 2012-2-6 11:39
以下是引用xuchen8197在2012/2/5 22:01:00的发言:

高手都不敢放心这么去做.

 

就这个,还帮他算?本来就是个大坑,理论上算明白了,他也未必理解.何况根据实际情况操作.12楼说的情况必然出现,等死吧.

 

徐工

本来就是个欧姆定律的事,什么都不懂,霸王硬上弓的接单子,还非要学人家低压集中供电省钱.最后出问题还不定埋怨谁.

[此贴子已经被作者于2012/2/5 22:21:56编辑过]

手机回的,也不知道格式正确不? 谢谢徐工的肯定。 5楼那个式子,除电流取值可能不够精确外,计算的是最大极端负载情况的线损压降。可以负责任的说,不考虑链路结构和日夜电流差,那是最精确的计算! 10楼的建议,呵呵,我看过不由菊花一紧,算过夜间最线损压降么?给中点供电的220VAC线,不算额外的成本么? 看来我们这行真是门槛低,使用占术的人也多~
作者: unking    时间: 2012-2-6 12:00
新手进来学习的,。
作者: dd415    时间: 2012-2-10 11:45
还算个屁啊,使用红外机器最好是单独一个电源供电。要是非要使用一个大电源供电的话,需要你自己计算的;摄像机电压按照额定标示供电,考虑到降压问题,供电时可以提高电压12V一般可以到13~15V。重点是电流需要计算,将所有摄像机在晚上红外开启时的电流加起来,再多个10%。
作者: slys007    时间: 2012-2-10 11:52

继续学习中哦!


作者: yanlong2010    时间: 2012-2-10 11:56
建议用12V、20A的开关电压
作者: 杰出市民    时间: 2012-2-10 12:10
5楼,高人呀,
作者: zxj13656828716    时间: 2012-2-11 10:06

这个要理论和实际想结合的。5楼的是全理论的

 


作者: 学习安防    时间: 2012-2-11 14:31

用强电不就得了,还考虑什么

 


作者: ghg198666    时间: 2012-2-11 14:46

开始觉得问题很简单,但是经过各楼争论,觉得自己还需要学习!


作者: 冰窖的蚂蚁    时间: 2012-2-11 15:28
是的,越来越科学了。
作者: liuhuida2005    时间: 2012-2-11 15:29
不能为了省钱就来个集中供电
作者: whtom    时间: 2012-2-12 13:07
以下是引用yanlong2010在2012/2/10 11:56:00的发言:
建议用12V、20A的开关电压

就是用12V2KA的电源,你也带不起来。信不信?不信你问问徐工。


作者: mzq3305    时间: 2012-2-12 13:24
没必要集中供电,在摄像头侧加装专用电源可靠又安全,反正线要放到的,稍稍麻烦一点而已