个人建议,大家共同讨论。
我觉的机房面积按机柜计算更科学,先对机柜选型,机柜选用IBM标准机柜,宽600mm,深度为1100mm,按10个柜子算,分2排,每排5个,共宽度为3m.两边需要留0.5m-1.2m的通道,这里按1m算,机房宽度共5m,机柜的摆放位置为面对面,中间间距1.2m。2个机柜后面不得小于1.2m的维修通道。长度共1.2+1.1+1.2+1.1+1.2=5.8m. 这样主机房的面积不能少于5*5.8=29 M2。
这只是主机房的面积,其他辅助机房单独规划。