千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: UPS与强电学习笔记 [打印本页]

作者: qinbow    时间: 2012-1-23 19:23
标题: UPS与强电学习笔记
 

1、UPS的容量计算方法如下:

UPS的容量=后端设备的总功率(就是需要UPS供电的设备电脑啊,服务器等等)/0.7(这个值是考虑到不要让UPS满负荷运转所加的,就是冗余)/ups的功率因数(一般0.7-0.8)

2、后备电池的计算方法

第一种:实际负载算法

后备电池安时数=后端设备的总功率(就是需要UPS供电的设备电脑啊,服务器等等)/电池组电压*延时的时间(以小时为单位)

第二种:满负载算法(用的比较多)

后备电池安时数=UPS的容量/电池组电压*延时的时间(以小时为单位)

注:后备电池安时数如果算出来大于100ah,那么可以考虑除以一个电池规格,比如260ah,那么可以考虑除以个65,得出4(这个值是电池的组数,也就是65ah的电池4组即可),电池的规格一般有24,38,65,100(这是常用的规格,还有其他的,各个厂家不一样的)


作者: qinbow    时间: 2012-1-23 19:23
 

采购UPS,需要关注的参数是:

1、UPS系统容量,也就是你的负载容量,一般UPS是用KVA作为容量单位的,具体可根据你的负载进行估算,需要留有一定余量;一般容量在6KVA以下的UPS为小型UPS,10-60KVA的为中型UPS,100KVA以上的为大型UPS。

 

2、负载供电方式。也就是负载需要的是单相220V电源还是三相380V电源,另外提供给UPS输入端的电源也要考虑是单相220V电源还是三相380V电源,一般小型UPS通常为:单相输入单相输出,简称“单进单出”,UPS还有“三进单出”、“三进三出”等供电接线模式。UPS只是一个“将不纯净的交流电源转换为纯净的交流电源”的中间转换器。

 

3、后备时间。UPS主机容量是决定能否带得动后接负载,而配套电池的多寡则决定了后备时间的长短。你需要考虑外部电源断电后需要UPS系统延时的时间长短,是否配套大楼应急发电机组等等,后备电池造价较高,尤其是大型UPS系统,需要慎重核算。


作者: qinbow    时间: 2012-1-23 19:23
 

UPS标称功率×有效因子=实际功率数,实际使用的最优方式为使用70%~80%


作者: qinbow    时间: 2012-1-23 19:24
 

UPS本机功率因数是0.8,还要再加上一个冗余量20%-30%。


作者: qinbow    时间: 2012-1-23 19:26
 

KVA一般是指视在功率,KW是指有功功率

 

 

 

VA是容量,W是可用,一般W是VA的60%左右最好

 

 

 

VA是UPS的总功,KW是有功。KW+P无功=KVA

像我们普通PC功率因数一般在0.7以下,这样就算你UPS功率因数大于0.7也无用。

所以选择UPS的功率因数主要是要跟负载功率因数匹配

 


作者: qinbow    时间: 2012-1-23 19:28
上学时所学的功率=电压*电流,应该指的是视在功率,包括有功和无功功率
作者: piaopfl    时间: 2012-1-24 21:50


作者: teki3000    时间: 2012-2-1 11:43
很好,学习了
作者: kxc    时间: 2012-2-13 08:47
好极了,一直在找这个,多谢
作者: kxc    时间: 2012-2-16 08:51

太好了,很及时


作者: dongnanyan85    时间: 2012-2-16 20:39
谢谢分享!
作者: 炼骨    时间: 2012-2-20 10:58

歇歇


作者: wlyls    时间: 2012-2-28 16:50

多谢多谢,简单明了,


作者: wayxy    时间: 2012-3-2 15:59
谢谢
作者: 武警通信    时间: 2012-3-2 19:38
学习了,谢谢!
作者: 易家杰少    时间: 2012-3-5 00:38

学习了1··谢谢

 


作者: codndlr    时间: 2012-3-5 16:39
学习了。
作者: hfhlx    时间: 2012-3-6 22:14
好好,看看。
作者: fyamww    时间: 2012-3-8 23:05
这个确实不错啊!  多看看会有帮助的。。谢谢
作者: 同生缘    时间: 2012-3-9 13:45
谢谢
作者: sfwangjinglu    时间: 2012-3-9 23:01
学习了,多谢楼主
作者: ice21st    时间: 2012-3-13 14:34
很不错。。。学习中。。。
作者: yangbinyue    时间: 2012-3-14 10:38

学习拉好


作者: tomding1    时间: 2012-3-22 22:18
 谢谢,简洁明了,楼主好人。
作者: chrischen123    时间: 2012-3-26 10:12
学习了。
作者: gongjing2107023    时间: 2012-3-26 11:17
太详细了,学习一下
作者: 杀人狼    时间: 2012-4-1 16:40
成本啊
作者: kellyet    时间: 2012-4-2 01:30
长知识了
作者: zhujin0127    时间: 2012-4-9 09:51
楼主7楼与8楼举的例子配置了20节65AH的电池 算下来可以2个多小时 但是技防要求是1小时,我算了下20节38AH 就能满足1小时的需求 请教楼主 这样是否可行 还是我的计算方法有问题
作者: 离弦之箭    时间: 2012-4-10 09:06
还是比较基础的
作者: itolhjjce    时间: 2012-4-10 11:14
学习了,算是找到想要的了。不过还不是很全面。。。
作者: hanyucai    时间: 2012-4-10 21:44
以下是引用kxc在2012/2/16 8:51:00的发言:

太好了,很及时


作者: bg3hii    时间: 2012-4-10 22:25
很好。学习了
作者: 任我行1    时间: 2012-5-7 22:20
认真学习拉
作者: 微风晓处    时间: 2012-5-8 09:08
学习了……
作者: zasy    时间: 2012-5-27 00:35
谢谢啊
作者: abeeba    时间: 2012-5-29 16:18
谢谢分享!
作者: z24225021    时间: 2012-5-31 10:37

UPS标称功率×有效因子=实际功率数,实际使用的最优方式为使用70%~80%


作者: lzgdjsk    时间: 2012-6-29 10:00
实例很不错,谢谢了。
作者: wanglinwind    时间: 2012-6-29 16:12
 非常实用~~谢谢~
作者: lty6875    时间: 2012-6-29 16:43
谢谢  多多受益
作者: hop911    时间: 2012-6-29 22:58
好帖,学习了!谢谢
作者: johnever    时间: 2012-10-31 16:27

值得学习啊


作者: dayony    时间: 2012-10-31 16:38
不错,谢谢分享
作者: gundamswat    时间: 2012-12-6 11:18
非常好,受教了
作者: houyonghouyong    时间: 2012-12-6 12:02
第一次接触 进来学习 东西很有用
作者: ohnny    时间: 2012-12-12 16:05
学习鸟
作者: SY815935469    时间: 2013-4-25 19:40
学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2