摄像机经常无视频信号的原因
做的一个校园的监控,过了半年之久进来发现有一路监控摄像机总是无缘无故的无视频信号,只要重启一下电源就好了但是坚持不了几天,前端电流电压都是在正常范围内,查了好长时间都没有结果, 这个现象要从多个角度来看,不是那么简单的,大概列举一下可能性,供排查:
1、监控摄像机自身故障,因为只有这一个监控摄像机出现这个故障,那么可能出现在摄像机的内部程序死机,断电重启后恢复,后期继续死机; 解决方法:更换
2、电源供电不足: 开关电源自身功率不够,导致开关电源过热,从而出现热保护,检查方法到现场模电源是否有温度,如果冷冰冰的就是电源死机, 解决方法:更换电源; (这种现场常出现在开关电源上)
3、传输线路有电源: 在视频传输线路上如果与交流电搭接,会导致监控摄像头以及分配器内部的电解电容充电,从而导致阻挡视频信号输出,这个我在实验室测试过,也在数个现场发现这个问题。 测试方法:用万用表测量视频电缆电压。 解决方法:找到电源搭接地方或者添加我这便的抗干扰器,内部有全隔离功能,就是防止这种现象出现的,而且最高可以在视频电路上有220伏电压而设备正常工作,也不会传到监控摄像机或者主控室内:
也遇到过同样为题,用过好几种方法,最后更换摄像机电源把问题解决。
作者: lanw 时间: 2012-1-11 13:52
顶你
作者: view8888 时间: 2012-1-11 14:20
不错 学习了
作者: zz147195927 时间: 2012-1-11 14:20
mark
作者: banruo000 时间: 2012-1-11 15:11
还有一个情况,用万用表短路档测视频线(正测反测瞬间有反应约1.2V左右,后为0),测过后,及恢复正常,过几天又无视频,更换视频线后没有再出现该现象。想请教一下原因?
作者: qcxqcx 时间: 2012-3-9 13:53
BNC
作者: jingjing0890 时间: 2012-3-9 16:31
学习
作者: 不要想太多 时间: 2012-3-9 16:39
支持。。。
作者: xiaobiao851228 时间: 2012-3-10 09:21
老手哦,学习了
作者: zuiai931 时间: 2012-3-10 14:49
我也遇到过这样的问题,画面突然消失,然后过十几分钟或者一小时就来了。
这种情况是录像机后面的bnc头的焊锡问题,重新焊上就好了
作者: djinfeng1989 时间: 2012-3-10 15:08
过来学习一下
作者: snmtd2008 时间: 2012-3-10 16:35
谢谢,这对我们新手很有帮助
作者: vc139 时间: 2012-3-12 09:54
第三种情况不是太明白怎么确定是这个原因造成的
作者: mzxttech 时间: 2012-3-12 10:31
学习呀
作者: wulsl 时间: 2012-3-12 10:37
看看,学习中