千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 奇怪的干扰问题 [打印本页]

作者: hnayyrp    时间: 2012-1-1 22:54
标题: 奇怪的干扰问题

今年7月份,做的工程,后端是汉邦7016录像机,从机房引出220V电源线,到前端变压,用双绞线传输视频信号,前端有16个摄像机,其它办公室等地方是10个,车间外面3个云台,里面2个普通红外摄像机都是支架直接接触钢结构安装的。

12月份的时候,有2个云台上的摄像机不能变倍,所以更换了二个旧的智能球让客户代用。但是更换后,总是有白横道干扰图像,一直解决不了,希望大家出出主意,受点启发。。。。。。

补充,这两个智能球1米长的金属横支架,是直接安装在钢结构上。同样这个点位,如果换了普通的红外摄像机就没有一点问题,但把球拿到机房测试也是一切正常。

无奈中。。。。。。。。。。希望高手点拔;启发。。。。。


作者: 河北小尹    时间: 2012-1-2 08:24
球机是不是接地了
作者: 天蓝之巅    时间: 2012-1-2 12:55
检测,检查安装的线路有没有问题。
作者: hnayyrp    时间: 2012-1-2 20:58

根据前端绝缘,后端接地的方法,做好后,原来有干扰的两个点位,现在已经没有问题,但是还有两个点位有干扰,前端绝缘后,还是有问题,怎么解决?

补充,这个系统采用集中供电的方式,我在前端用UPS供电全部OK,用工厂的电路供电就有干扰,怎么办?

-------干扰情况是很多白色横道无规律跳动。

[此贴子已经被作者于2012/1/2 21:29:01编辑过]

作者: eie1992    时间: 2012-1-2 22:42

这又是一个典型的多点接地问题,属于“地电位环路干扰”。

根据前端绝缘,后端接地的方法,做好后,原来有干扰的两个点位,现在已经没有问题”——做对了,应进一步从系统整体考虑。

干扰情况是很多白色横道无规律跳动”——轻的只有干扰现象,严重一点的是图像跳动,甚至黑屏;还可能发生烧毁设备——电网发生严重不平衡故障时。

还有两个点位有干扰,前端绝缘后,还是有问题”——正确做法是“系统单点接地”:主机一点接大地,系统前段所有设备都要和大地绝缘。

用工厂的电路供电就有干扰”——可能是电源引入了地电位。


作者: zzcts    时间: 2012-1-3 20:05
1.检测线缆问题和接头问题; 2、检测电源是否工作正常呢,我说的是功率问题; 3、检测摄像机产品,输入是否也是这样的问题呢; 我是主要做抗干扰器产品、视频复用器的厂商
作者: linzhiyia    时间: 2012-1-3 23:16
地电位环路干扰前端用皮胶之类的做绝缘。注意罗丝也要用皮胶不要碰到支架
作者: l825315    时间: 2012-1-4 09:59
学习5楼的!!
作者: jiemy666    时间: 2012-1-4 11:24
1.检测线缆问题和接头问题; 2、检测电源是否工作正常呢,我说的是功率问题; 3、检测摄像机产品,输入是否也是这样的问题呢; 我是主要做抗干扰器产品、视频复用器的厂商
作者: yhydb    时间: 2012-1-4 15:03
出现这种情况主要是由于电源负荷不够造成的哈
作者: vip5678    时间: 2012-1-4 16:07
我觉的还是电源问题。
作者: hnayyrp    时间: 2012-1-5 11:48

首先----感谢eie1992及千家的众热心兄弟,因为有兄弟们的回贴,启发了我正确方向的思路,现在情况~~~

    

1,原来有干扰的点位1和2,现在已经没有问题,但是又有其它的3秒4两个点位有了干扰现象(其中3装在锅炉房里),当时我在锅炉房里拿在手上(人与大地是绝缘情况下),还是有干扰,-------这个是什么道理?

2,我从机房的供电处接入UPS,如果UPS充满电,用UPS放电供监控系统用电,则所有画面一切正常,没有一点干扰。

如果是一边充电一边放电,则还是有干扰,这可能是在线式UPS和后备式UPS的原因,如果用一台在线式UPS的话,可以解决这个问题吧?
3,如果用滤波器是不是也可以解决这个问题呢?(我自己从显示器的主板上拆下来一个滤波器,准备接在机房里给前端摄像机供电的空开下)

4,希望千家兄弟们不吝赐教!

 


作者: jayshi    时间: 2012-1-6 11:34

应该电源有问题吧


作者: bosea057    时间: 2012-1-7 11:44

5楼的回答很到位  可以借鉴测试排除

 

问题出在 电   、地环路 干扰 上    


作者: 江苏新科    时间: 2012-1-7 22:57
这种情况肯定是地电位不一样引起的 你的传输线是网线 采用集中供电 网线传输视频信号两端是没有实质的地相连 会视频信号的地有电位差 就会出现干扰的
作者: 银翼赤鸟    时间: 2012-1-9 10:47
干扰问题 检查线路 如果无问题 检查是否存在复杂的干扰问题 微波或者强电 如果没有检查接地
作者: liaoking23    时间: 2012-1-9 11:14
应该是电源的问题,LZ查查线路把
作者: jxycxyy    时间: 2012-1-11 10:21
大家的答案不是太明确啊
作者: anyly    时间: 2012-1-11 17:15

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=419063&star=1#74941

 

具体情况根据上述分析,建议LZ去看下,自己寻找解决方案,随时和大家分析交流心得。