千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]机房空调的冷媒管 [打印本页]

作者: huntercys    时间: 2011-12-22 10:28
标题: [求助]机房空调的冷媒管
弱弱的问下,一般机房空调的冷媒管的最远长度是多少?太长了是不是影响制冷效果呢?
作者: zqc1918    时间: 2011-12-23 09:25

冷媒管太长的话肯定会影响制冷效果。

艾默生的好像最长做过100多米的。要采取特殊措施。

不知道你需要安装的空调有多远的距离?

如果太长可考虑冷冻水的空调


作者: huntercys    时间: 2011-12-23 13:48
哦 谢谢楼上,我这的距离大概50米左右,就是落差大概有个4米多,室外机比室内机高。
作者: zqc1918    时间: 2011-12-23 14:39

50米的话属于常见的,应该加个延长组件。大功率的效果影响不会很大,但不知道功率是多大?如果是小机的话(小于12.5KW)会影响较大。4米落差完全符合要求,

一般落差是:-5米--20米

[此贴子已经被作者于2011/12/23 14:42:14编辑过]

作者: huntercys    时间: 2011-12-27 09:20
谢谢