千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 视频干扰讨教 [打印本页]
作者: huizi86319 时间: 2011-12-21 12:49
标题: 视频干扰讨教
做的一个食品工厂监控 有干扰 查了一些资料说的是如果不知道是什么干扰就用综合型的抗干扰器 问了问没有卖的啊 布线方式:距离机房近的就直接是-5的视频线 远的是光钎 拿了一对高频的抗干扰器就一个直接用视频线传输的有效果 另外一个附近有锅炉控制器的(也是视频线传输)就没有用,其他用光钎传输的效果不大。问了一个产品合作的公司说 光钎传输方式的干扰无法解决。 另外电源是就近取电,没有UPS,甲方当时不听我们的意见。如果要净化电源的话,该设备叫什么名称?谢谢
有遇到的请请教 谢谢。
附加图片
这边的干扰有的是横着的波纹,这是一直有的;另外是时有时无的,也是横着的,但相对比较严重,看着像雪花飘着一样
[此贴子已经被作者于2011/12/21 13:48:03编辑过]
作者: huizi86319 时间: 2011-12-21 12:59
这边的干扰有的是横着的波纹,这是一直有的;另外是时有时无的,也是横着的,但相对比较严重,看着像雪花飘着一样
[此贴子已经被作者于2011/12/21 13:48:52编辑过]
作者: leonboy156 时间: 2011-12-21 17:19
我也有遇到过。分析应该是不干净电源引起的。或者附近有人用大型电器施工。
作者: huizi86319 时间: 2011-12-21 22:19
怎么解决的?
作者: yangbinyue 时间: 2011-12-22 11:23
学习
作者: piziam66 时间: 2011-12-22 12:06
干扰的类型太多 不好说明
时有时无的那种,有可能是摄像机用电与工厂机器用电在一起,机器启动时导致电压不稳出现的,先独立电源试试。
[此贴子已经被作者于2011/12/22 12:23:07编辑过]
作者: 弱电骚友 时间: 2011-12-22 20:18
这个真不好说
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |