千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
监控集中供电电缆选择问题
[打印本页]
作者:
cqf871017
时间:
2011-12-17 19:22
标题:
监控集中供电电缆选择问题
闭路监控系统集中供电经常用到0.3、0.5、0.75、1平方的电源线 这四种规格的电源线额定的电压与电流标准是多少?
作者:
cqf871017
时间:
2011-12-17 19:52
还有距离的衰减
作者:
hero1616
时间:
2011-12-17 19:56
等 高人 赐教啊!
作者:
arong0511
时间:
2011-12-17 20:27
没有具体规定。强电的话按一个平5A左右计算。弱电要注意距离衰减
作者:
yh65501
时间:
2011-12-17 22:05
线缆上有标识,你可以看一下···与电压有很大关系,主要是这根线能带多大功率的设备···P=U*I,线缆带的设备功率额定时,电压高了电流就要小才行,不然线虽然没有达到电压极限但是超过了电流极限也会烧掉的···
作者:
G20010510
时间:
2011-12-17 23:02
要根据输送电压及距离,0.5一般单独向一个摄像机近距离还可以,常用0.75和1.0