最近做了个钢结构工厂的监控项目。
出来画面效果很不好。 问问大家对这类型项目有没有什么经验之谈?
工程情况:钢结构工厂内。10个红外探头,平均每个探头300-400m75-5视频线,电源就近取电。走钢结构工厂内本身的桥架,没有套管。
已经和强电分开走了,有些地方和强电比较近的用绝缘板隔开了。 图像出来有4、5到明显的横纹,加了干扰器后好了很多。但图像质量还不是太好。
作者: GreatChin 时间: 2011-12-15 17:00
系统的电源不洁净可能是一个原因
作者: zhuhxin263 时间: 2011-12-15 23:10
是钢架没有良好的接到,在钢架上面有电磁干扰!
作者: lyj001100 时间: 2011-12-15 23:38
这种工厂,我是做过,电源若就近取电,那分得很散,注意电源的功率够不够,变压器一定要买好一点的。
作者: ch38779 时间: 2011-12-16 10:22
线的问题
作者: shyrdz 时间: 2011-12-16 13:35
看看你用的电源线的 线径是不是影响了信号传输... 或者看看有干扰源等等
作者: withnew 时间: 2012-2-3 11:47
看看附近是不是有高压线。我们刚做一个也是,13个点,全部有干扰。
作者: tangailin 时间: 2012-2-3 13:33
有干扰
作者: 杰出市民 时间: 2012-2-3 13:56
加抗干扰器,应该能解决一些问题!
作者: 陆超 时间: 2012-2-3 14:16
是的