现场使用的高速球,用在火车站的三个站台,其中站台的球总是烧控制电路,控制电路板有做防雷设计,气体放电管没有烧,但485芯片都已经烧坏。
高速球是安装在立杆上的,立杆上有接线箱,控制线接到线箱光端机上。立杆上装有避雷针,但导地连接方式不是很清楚。
视频线上也装了避雷器,但是避雷器没有坏。
目前搞不清楚是什么原因,东西还在继续坏着,相当郁闷。
光端机是单路还是多路?
“高速球是安装在立杆上的”“立杆上装有避雷针”——这是传统“专业防雷”做法——属于系统安全隐患。
先把所有球机、摄像机与立杆做好绝缘吧,是否做好的检查方法是:摄像机输出BNC头外壳与立杆应该开路。
摄像机和光端机供电,不应该把电网零线或地线引进来——即直流电源地、机壳,与电网零线或地线是隔离开路的。
先把这些基础工作做好再看看。
近期忙着没有进来看看,谢谢yh65501和eie1992的分析,现场的具体情况我又了解了一下:
1、 快球的安装环境
快球安装于铁路的货运站,主要安装于室内和室外,室外主要采用立杆安装,室内主要安装于仓库内部。
2、 快球是否安装立杆上?立杆上是否装有避雷针?
室外快球都安装于立杆上立杆上有避雷针
3、 电源线、视频线和控制线在立杆里如何走线,有没有穿钢管?
室外安装的快球主要是就近取电,从邻近的配电柜取电。电源适配器置于立杆下的设备箱中,视频与控制信号通过光端机进行传输。室内供电采用UPS供电。在每个仓库都有一个值班室,电源适配器和光端机都置于值班室内。室外与室内都用PVC管进行走线。
4、 使用什么样的防雷器?安装在哪里?防雷器如何接地?
使用捷安的三合一防雷器, 室外安装于立杆下的设备箱,室内安装于值班室。
5、 防雷器是否烧坏?光端机是否烧坏?
防雷器与光端机都没有烧坏。
6、 支架和立杆是否绝缘?
不绝缘,相通的。
7、 有多少点的快球出现故障?和没有出现故障的点比较有未发现特殊之处?
此处共有29个点位。只有4个点没有出现过故障。其他的都出现过问题。大部分是球机不可控。去现场没发现特殊之处。
故障都是在没有打雷下雨的情况下发生的,根据eie1992的判断,工程安装是有问题的。但是不明白的是,为什么会有一些点不会出问题。
而且现场有四个货运站,总共80多个球,只在这一个货运站出现问题。
大侠们能否仔细分析下原因。
光端机是单路还是多路?
摄像机通过立杆接大地,属于安全隐患;
接地防雷,用于监控系统,也属于人为制造安全隐患。
这两个因素,就会形成多点接地,不下雨不打雷,地电位就可以烧毁设备,严重时照样烧毁防雷器。
1)把所有摄像机与立杆做好绝缘,对地开路;
2)把立杆上的避雷针全部锯掉;
3)拆掉所有的三合一防雷器;
4)只把光发射机外壳接地;如果是多路光端机,必须做到前端只有光端机一点接大地,有关摄像机都不能再有接地点;
5)电源适配器置于立杆下的设备箱中——检查电源适配器输入和输出端是否可靠隔离?
先把这些基础工作做好再看看。不要幻想保留这些错误,用一个办法或设备,把问题解决了。