标题: 请教接地问题 [打印本页]

作者: xspy88    时间: 2011-12-4 11:33
标题: 请教接地问题

条件限制无法在室外做接地桩

可以直接接到大楼配电(三项五线)中的地吗?

不可以还有什么办法?


作者: eie1992    时间: 2011-12-4 13:01
什么系统,什么设备,接地干什么?
作者: yh65501    时间: 2011-12-4 15:20
现在的大楼在弱电竖井或者强电竖井内都有接地体,一般是扁铁、扁钢或者是铜条,你可以把你的接地设备接到大楼的接地体上去,做联合接地,不过接地之前要测一下大楼接地体的电阻,联合接地要求接地电阻小于1欧姆···
作者: xspy88    时间: 2011-12-16 20:59
网络设备和服务器等等 我看弱电间里面和强电间里面都有那个扁钢 不知道怎么测试它的阻值?