UPS为30KVA ,,电池为DC12V 38A 一共20节
设备总功率为15KW
输入输出都是380V供电
我想问问,输入配电箱到UPS需要多大的线径??距离只有20M
输出需要多大线径??,距离5M,输出需要接入到什么设备上?? 求输出配电箱的配置??
一旦停电,现在的配置能保证1个小时的用电吗???
求高手解答,本人第一次使用UPS!!
理论上计算输入的空开63A,输出空开44A,线可以采用25平方以上
30KVA的ups后备1小时的话,以1.75V终止电压计算,要130ah电池可以满足要求,蓄电池和主机的线要50平方 100A的直流开关