标题: 求高手配置一个消防控制室的配电箱

该项目为一个大型地下停车场,分为四大弱电系统:

1.停车场管理系统

2.监控系统

3.背景音乐广播系统

4.通信网综合布线系统

 

所有取电都在消防控制室取电!  架设的有一台30KVA的UPS

整个弱电系统的总功率为:15000W

总共是11条RVV 3*4.0的电源线引入到消防控制室!

 

我就是想从UPS出来之后再加一个配电箱,以便来控制各个弱电系统

 

需要怎么配置配电箱,里面需要什么东西,UPS到配电箱是用多大的线径,输入是要380V的,还是220V的????

输出均为220V的!!

 

求高手解答,,希望写的详细点!! 


作者: zhongxin6868    时间: 2011-11-24 08:36

30KVA UPS  一般是380V    三相输入--UPS----380V三相输出    还有旁路维修开关设备维护用的   一般都是3相5线安装的(  3条相380V线  1条零线   1条地线)       

220V 只不过是相线跟零线之间的电压

 

UPS到配电箱是用多大的线径 RVV 4*4.0以上吧  地线接地<10Ω


作者: cpark    时间: 2011-11-24 10:51

做一个配电箱就可以的

 

UPS的输出和输入同径

 

UPS输出以后进入3相空开、零排、地排

 

空开的大小按照你的总容量配置

 

然后分开配置几个单项空开连接你要控制的系统就行了

 

一般的电工就能做