该项目为一个大型地下停车场,分为四大弱电系统:
1.停车场管理系统
2.监控系统
3.背景音乐广播系统
4.通信网综合布线系统
所有取电都在消防控制室取电! 架设的有一台30KVA的UPS
整个弱电系统的总功率为:15000W
总共是11条RVV 3*4.0的电源线引入到消防控制室!
我就是想从UPS出来之后再加一个配电箱,以便来控制各个弱电系统
需要怎么配置配电箱,里面需要什么东西,UPS到配电箱是用多大的线径,输入是要380V的,还是220V的????
输出均为220V的!!
求高手解答,,希望写的详细点!!
30KVA UPS 一般是380V 三相输入--UPS----380V三相输出 还有旁路维修开关设备维护用的 一般都是3相5线安装的( 3条相380V线 1条零线 1条地线)
220V 只不过是相线跟零线之间的电压
UPS到配电箱是用多大的线径 RVV 4*4.0以上吧 地线接地<10Ω
做一个配电箱就可以的
UPS的输出和输入同径
UPS输出以后进入3相空开、零排、地排
空开的大小按照你的总容量配置
然后分开配置几个单项空开连接你要控制的系统就行了
一般的电工就能做
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |