千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
强弱电的距离问题
[打印本页]
作者:
lzjyw
时间:
2003-11-9 01:16
标题:
强弱电的距离问题
我们公司重新搞装修,部分距离的网线和强电是平行的(20米),放在铁线槽中,距离只有10厘米,这个距离会出现电磁干扰吗? 200条网线,60千瓦左右的强电。
作者:
xiaoyihan
时间:
2003-11-9 06:21
如果铁线槽内有分隔槽就没问题
如果没有问题就很严重
作者:
中国恐龙
时间:
2003-11-9 12:26
你们给测试了没有,按说你这问题大了。
我还没有见过平行这么长的,我想知道这样的结果是什么样。
作者:
阳光先生
时间:
2003-11-9 15:15
2楼说的是
作者:
xiaoyihan
时间:
2003-11-9 17:04
再就是全部用屏蔽线揽,问题也不会很大
作者:
Andy_33
时间:
2003-11-9 17:27
其实用屏蔽线也不一定好,,一般都不会提倡,主要还是接地,,接的不好那效果会差很多,,,就算没问题,,,时间长了!!也会有影响。。。。。
作者:
chinaguard
时间:
2003-11-10 00:55
就算放在线槽里,我想也未必就没问题。干扰也应该还是有的,最好分开走。
作者:
mx296
时间:
2003-11-10 09:54
同一线槽里,一定要分隔,否则会有问题,也不合规范。
作者:
pxy33002114
时间:
2003-11-10 10:40
我同意大家的意见
作者:
wanghongwei
时间:
2003-11-10 14:46
是否同一线槽?同一线槽相互是怎么分隔的?线槽接地是否良好?这些都会影响测试结果!要不就是在强电未投入使用时测试的!
作者:
qrwei
时间:
2003-11-19 13:06
双绞线与电力线最小净距离(单位:mm)
条件 范围 <2KVA(<380v) 2-5KVA(<380v) >5KVA(<380v)
双绞线与电力线平行敷设 130 300 600
有一方在接地的线槽或钢管内 70 150 300
双方均在接地的线槽或钢管内 注 80 150
双方均在接地的线槽或钢管内,平行长度小于10m时,最小距离应为10mm。
若为屏蔽双绞线,最小距离可适当减小。 若为屏蔽双绞线,最小距离可适当减小。
双绞线与其它管线最小净距离(单位:mm)
管线种类 平行净距 垂直交叉净距
避雷引下线 1.00 0.30
保护地线 0.05 0.02
热力管(不包封) 0.50 0.50
热力管(包封) 0.30 0.30
给水管 0.15 0.02
煤气管 0.30 0.02
光缆与其它管线最小净距离(单位:m)
条件 范围 平行 交叉
市话管道(不包括入孔) --- 0.75 0.25
非同沟直埋通讯电缆 --- 0.50 0.50
埋式电力电缆 〈35kV 0.50 0.50
>35Kv 2.00 0.50
给水管 管径〈30cm 0.50 0.50
管径30-50cm 1.00 0.50
管径>50cm 1.50 0.50
高压石油、天然气管 --- 10.00 0.50
热力、下水管 --- 1.00 0.50
煤气管 压力<0.3MPa 1.00 0.50
压力0.3-0.8MPa 2.00 0.50
排水沟 0.80 0.50
作者:
syl
时间:
2003-11-20 11:26
接地保持20厘米,
作者:
crack_mantis
时间:
2003-11-20 13:35
得按规则办事!
作者:
wt251
时间:
2003-11-20 14:44
13楼的观点,我同意
作者:
luobiao
时间:
2003-11-20 15:12
13楼的最详细,规范施工还是按照规范进行;
强电、弱电线缆走线规范上是有要求的;
作者:
andonghu
时间:
2003-11-20 18:46
又多学知识了!!!
作者:
mferris
时间:
2003-11-20 20:32
我想请问一句,强电和弱电的桥架可以连接在一块吗,即使他们之间的平行距离为30cm
作者:
hzxkinyat
时间:
2003-11-21 10:42
不错
作者:
lgxlgx
时间:
2003-11-25 18:31
问题肯定不小
作者:
27530
时间:
2003-11-25 21:57
这东西最好还是按规范的来。
作者:
lxsong2002
时间:
2007-3-21 09:03
<p>你们公司做什么的 用电负载这么大</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)