千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]监控视频慢慢变黑,然后无视频信号 [打印本页]

作者: purmaple    时间: 2011-11-21 09:29
标题: [原创]监控视频慢慢变黑,然后无视频信号

      最近遇上的问题,一个pvc线管走3条视频线路,一条电源线串3个相机.  现在其中的一个相机经常性的慢慢变黑,然后无视频信号(时好时坏).相机确定没问题,已经替换过了.视频线路之间没有接头的,电源线路之间有接头.线路经过的地方蒸汽排放,温度大概在40度左右. 电源测个电压是正常的.

 

   请问各位大侠,产生这情况大概是什么原因?有没有可能是蒸汽排放孔产生的温度对视频线的影响啊?

 

 

 

  PS:问题解决了,是蒸汽温度影响视频线. 经测试排放蒸汽的地方温度达到80℃.我们的视频线供应商提供的温度范围是-40℃-50℃.    把视频线套管拆开,视频线都快溶掉了.   重新换线路,解决问题.   谢谢大家关注.

[此贴子已经被作者于2011/12/2 9:20:17编辑过]

作者: yekai169    时间: 2011-11-21 09:32

从慢慢变黑的现象看,貌似视频幅度慢慢减小。在小到不可接受的时候,就“无视频信号”了。

这个“慢”是多久的时间?10秒?10分钟?


作者: lijinghe    时间: 2011-11-21 09:32
摄像机没问题你就检查电源和视频线吧,是不是视频线有问题。
作者: liangtianze    时间: 2011-11-21 09:33
哎呀 这个还真是不知道 求学习!! http://www.top-intelligence.com/
作者: slzxgyw    时间: 2011-11-21 09:40
m没遇到过
作者: sandy999    时间: 2011-11-21 09:41
会不会是质量的原因
作者: sandy999    时间: 2011-11-21 09:42
很囧
作者: purmaple    时间: 2011-11-21 09:42

就几秒钟没有...


作者: smgxl    时间: 2011-11-21 22:04
电源线的问题。
作者: lipan3278    时间: 2011-11-23 14:45

视屏线内部的问题     线的质量不行           再就是电源不行   供电不行了

 


作者: kwgjgdci    时间: 2011-11-23 15:23
这问题大了
作者: qun123456    时间: 2011-11-23 15:49
很简单呀,把那个没有图像的摄像机在前端单独取电试试。是不是线路温度上升以后,电阻提高影响电流通过哦。试试去吧!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2