想请教各位大侠,一条室外单模主光缆是32芯的,中间要分接4芯的光纤十三条到高速球监控杆的设备箱接光端机,中间怎么接啦?行不行的通?还要用到什么设备?没了解过光纤布线的监控系统,因为是菜了,请用心指点一下!
还有就是室外落地机柜一般装哪,有什么作用!谢谢,各位
中间要分接光端机的话 就直接把光缆截断,然后分接出要分接光纤的数量,分接出得光纤用光纤跳线熔接安装到 光纤终端盒上,然后再接到视频光端机上,剩下的光纤直接对接就行了。
安装落地室外机柜是要打水泥基础的,当然也可以用6-12U的机柜安装到墙面上。机柜里面一般安装光纤终端盒 光端机 交换机等~
个人感觉用光纤做视频监控 方便 安全 快捷!
楼主,有两种方式可以解决你的问题,
1.你把13条4芯分支光纤直接拉到你的主干缆处,通过光缆对接就可以完成光路信号联通了,这个就要求你主干拉倒一个位置,用分支与主干相连;
2.假如你13条分支分布的比较散,那么就32芯主干拉到最后一个分支点,途中每个分支点的时候,把主干光纤切断,熔接,通过光缆接续盒一个接4芯分支线,一个继续往前面走,碰到下一个分支点时,以此类推就好了,
还有什么需要了解的话,你可以加我QQ或者给我电话,我们交流下就可以了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |