千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]电梯内摄像机为何这般??求解!!! [打印本页]
作者: KingQ 时间: 2011-11-17 13:10
标题: [求助]电梯内摄像机为何这般??求解!!!
各位同行,大家好。本人刚做了一个监控项目,其中两部电梯内安装摄像机。第一部电梯内摄像机图像正常。第二部电梯内摄像机图像有严重干扰(如下图),无论是电梯运行、还是停止问题依旧存在。请各位同行看看,怎么解决?先谢谢了。
安装方法说明:
1、从监控中心由双绞线传输到电梯井内,再接专用电梯电缆(不是加钢丝,含电源、音频的那种,其实就是多芯的软视频线,直径:-5);
2、摄像机从电梯轿厢内取220V,用直流12V电源供电(新英 2A);
3、双绞线传输器两端都用无源;
4、双绞线长度约200多米,专用电梯电缆长约40米(楼高:12层);
注:两部电梯安装、布线、连接方法一样,正常的那部电梯比有故障的这部近了约30米。一根网线共接了4台摄像机,其中还有2台的距离比电梯内摄像机远了约50米,同样采用无源传输器,图像正常。
已用过的解决办法:
1、将监控室传输器改为有源;(改有源后图像中横道没有了,但图像显示就如每秒2-3帧的样子,跳动感很强,经常定格不动。)
2、将两端传输器全部更换;
3、更换监控主机输入端口;
4、常规检查各连接头;
各位,麻烦看看,还能怎么处理呢?虽然工程已验收并付了款,但故障还是要解决的。做事先做人,这样路才能越走越宽嘛。先谢谢各位了。
作者: mayi2002 时间: 2011-11-17 13:28
看不到图 不过看你说的情况 外部原因基本排除 有米有试过更换摄像机或用工程宝连接测试有无这种情况
作者: KingQ 时间: 2011-11-17 13:34
谢谢您的回复。
图可以打开啊,我都可以看到,如果是红叉的话,你试着点右键,显示图片看看。
摄像机我还没更换。但你说的用工程宝在轿厢里看看,这点到是真的。改天我拿去试试。如果图像好的话,那就是传输和线路的事了。
如果是线路、传输的事,换线是不可能了, 还有什么补救的办法吗?
作者: KingQ 时间: 2011-11-17 23:24
我的天,看的人多,没有回答!
大家热点嘛,给点意见嘛。
作者: xuchen8197 时间: 2011-11-17 23:35
线换不换的,先把头像换了吧,人不人鬼不鬼的,不咬你一口对不起我神经.
作者: woniuhao 时间: 2011-11-18 07:52
看看是不是线缆的问题,。,,
作者: qun123456 时间: 2011-11-18 08:54
你的头像太瘆人了。搞安防没必要惊世骇俗吧!
问一下,你用哪家的传输器。可以给你试用电梯专用的视频双绞线传输器。效果绝对不同。你的图片中的横纹带状干扰纹应该是工频次谐波的类型。一般由于线缆质量和接头的问题造成。在无法换线的情况下,就重新做视频线的接头。在井道出口那里用工程宝直接查看。
作者: eie1992 时间: 2011-11-18 10:06
摄像机与轿厢绝缘
作者: KingQ 时间: 2011-11-18 18:16
感谢楼上几位的回复,我抽时间再去试试。
作者: KingQ 时间: 2011-11-18 18:20
用的头像是03年注册时随手找的一个,一直也没管过。吓到几位了,呵呵~~~,很抱歉。
你们到是提醒了我,我应该把公司标志放上去。
作者: yue1980 时间: 2011-11-20 21:05
建议以后做电梯监控,采用数字网络摄像机(接无线路由器或采用电力猫利用电源线传输数学信号),不仅画质高10倍,而且抗干扰强,无线传输施工简单不需繁琐的布线,综合成本低。
[此贴子已经被作者于2011/11/20 21:06:56编辑过]
作者: linfa888888 时间: 2011-11-23 17:52
双绞线传输效果不好啊 ,我做了13个点,最远的也就120米,现在好多画面都存在抖动的横纹,难验收啊 ,也是听朋友说的,自己在市场上买的无源传输器,害死我了 。愁啊 QQ 516979537
作者: qun123456 时间: 2011-11-24 08:56
楼上的朋友应该把现场的详细情况讲出来,只片面的讲画面有问题,那是不能解决问题的。另外,你的那个帖子已经回复了。去试试吧!东西还是要买质量稳定的,市面上好多鱼龙混杂的产品,使用时容易出问题。真佩服你们的胆量,病急了啥药都敢吃!
作者: hpbird23 时间: 2011-11-24 09:25
那个老大说是用双绞线做电梯视频线的,脑袋被门挤了吧。
作者: cpark 时间: 2011-11-28 16:55
2、摄像机从电梯轿厢内取220V,用直流12V电源供电(新英 2A);
先处理这个吧摄像机的电源坚决不能从轿厢取的
作者: 看不见的战线 时间: 2011-12-15 10:28
应该是电源的问题,从电源处下手吧
作者: BBQ2010 时间: 2011-12-15 17:07
以下是引用eie1992在2011/11/18 10:06:00的发言:
摄像机与轿厢绝缘
同意,加橡胶垫圈,另外螺丝固定螺丝可以用强度塑胶钉
作者: ch38779 时间: 2011-12-16 10:27
[attach]54218[/attach]
[attach]54219[/attach]
我用的双绞线 420线的机器 远程的图片
[此贴子已经被作者于2011/12/16 10:27:39编辑过]
作者: l825315 时间: 2011-12-16 10:33
这个问题有人和我讨论过!首先你的电源取得不对!其次可能就是你的接地没有做好!接地要分开接的!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |