作者: xihaielectron 时间: 2011-11-15 20:55
标题: 今天放的电梯线,请指教!
[attach]53811[/attach]
[attach]53812[/attach]
作者: ccccyyyybbbb 时间: 2011-11-15 23:09
没有用电梯专用线?有干扰没?
之前看到千家也有用这种普通视频线的,但是用的垫片+扎带解决的。
请问那个电梯箱下面那个部分的线如何绑上去呢?站在电梯井下面?那不是很危险?
[此贴子已经被作者于2011/11/15 23:12:56编辑过]
作者: dokoy 时间: 2011-11-15 23:50
用了电梯专用视频线都会有干扰,主要是在电梯启动的时候干扰最大,建议加装抗干扰器,100元左右一对,便宜实惠,效果也不错。
电梯井下面有什么危险的,电梯轿厢顶部有电梯的手动维修控制器,你人工操作好就行
作者: gianttnt 时间: 2011-11-16 00:17
不抗折啊弟兄!使用寿命会有问题的!
作者: wj19110 时间: 2011-11-16 09:16
目前电梯的监控貌似到处都是在将就着用,加了滤波器的会好点。电梯让人停了,再钻到底下是没啥危险的!!
作者: dbkdz 时间: 2011-11-16 10:38
半球如果是用金属的,要做绝缘,具体方法是在里面CCD板的4个柱上加云母垫片。
作者: 游玩R者 时间: 2011-11-16 14:28
太不负责任了
作者: slzxgyw 时间: 2011-11-16 17:20
赚钱难啊
作者: e763 时间: 2011-11-17 16:38
我们是扎在边上的。。。。。。。。
作者: e763 时间: 2011-11-17 16:39
一定要用多股芯的视频线
作者: 庚耘 时间: 2011-11-17 19:37
工艺也错了点吧,现在马虎后面的维护你有得烦!
作者: doteyou 时间: 2011-11-17 19:42
我也是类似方法弄上去的 干扰倒是没有 就是 30多个电梯有一个的总是折
作者: 等着遗憾 时间: 2011-11-18 14:27
用扎带后患无穷 看你扎的线呵呵 太不认真啦
前端摄像机若是金属外壳的话 最好和轿厢隔离别接地 不然等电位差会产生很大干扰 嘻嘻希望我没说错
作者: ccccyyyybbbb 时间: 2011-11-19 09:47
想请问下,电梯布线中,活动的线缆长度为楼层一半高,还有一半是规定的。
活动的用电梯专用线缆,
不活动的用普通视频线行不?
作者: wgp0311 时间: 2011-11-19 11:01
不要有接头
作者: wgp0311 时间: 2011-11-19 11:02
有接头效果不好
作者: yue1980 时间: 2011-11-19 11:35
赶紧把视频线拆下来,换成无线监控。用波粒的网络高清摄像机, 接无线网桥\无线路由器(带桥接功能的)等设备,既没布线烦恼呢,还没有干扰,也不用担心线损坏。另外你也可以采用电力猫,利用电源线传送音视频数据。
告别模拟监控,低画质,低利润,布线烦恼,线材成本高,线材单价贵,施工成本高,维护费用高,易干扰,易杂色。学网络高清监控是迟早的事情,早学会早受益,前期利润高,后期就利润低了,就像模拟监控一样,早期利润高,今天到了晚期已经利润非常低了。
[此贴子已经被作者于2011/11/19 11:41:59编辑过]
作者: xj78187364 时间: 2011-11-19 17:09
找楼上所说,那不无敌了
作者: 徐佳浩 时间: 2011-11-19 17:19
这样子是不行的 必须要用电梯专用线 不要为了现在的一点点小利润 不然以后线断了就讨厌了
作者: ccccyyyybbbb 时间: 2011-11-20 11:21
想请问下,电梯布线中,活动的线缆长度为楼层一半高,还有一半是规定的。
活动的用电梯专用线缆,
不活动的用普通视频线行不? |
行不?再问!前辈大师在哪?
作者: yanggang520 时间: 2011-11-20 22:01
扎得太差了,应该绑在随行电缆旁,而且不能太稀了
作者: z.x 时间: 2011-11-20 23:44
以下是引用等着遗憾在2011/11/18 14:27:00的发言:
用扎带后患无穷 看你扎的线呵呵 太不认真啦
前端摄像机若是金属外壳的话 最好和轿厢隔离别接地 不然等电位差会产生很大干扰 嘻嘻希望我没说错
不是必然出现这种情况的。
电梯监控要注意如下几点:1、电源独立(大多数轿厢的门机对电源有干扰)。2、尽量采用塑料或绝缘外壳(电梯的接地不包含轿厢的,至少我没有看到过)。3、尽量用进口或大厂子的随行电缆(去年用了北京一家的,结果半年多点零、火短路少了3公分长的线)。楼上的这么做可以,但是向甲方报价的时候一定要报整根的。钱现在太难赚了。
[此贴子已经被作者于2011/11/20 23:45:13编辑过]
作者: NEwangwei 时间: 2011-11-21 09:29
之前写过一篇电梯监控的布线和注意事项,是我把多篇文章要点归纳综合而得,里面有图片和详细描述。
博客链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_733d83530100oq0z.html
[此贴子已经被作者于2011/11/21 9:41:40编辑过]
作者: xihaielectron 时间: 2011-11-21 22:30
这种不是普通的视频线,而是介乎在普通视频线与专用电梯线之间的一种比较抗拉的视频线,我们用此方法曾经做过15个10-20层的电梯,现在已经一年半了,还算可以。
作者: sunshine118 时间: 2011-11-22 11:54
要用电梯专用的那种扁平线,带屏蔽层的那种,电源和视频在一根线里面。
作者: ztian0821 时间: 2011-11-22 14:20
学习了
作者: kk927 时间: 2011-11-24 21:34
最好用电话线扎在随缆侧面
作者: kwgjgdci 时间: 2011-11-25 09:55
学习
作者: afxs 时间: 2011-11-25 11:01
以下是引用ccccyyyybbbb在2011/11/20 11:21:00的发言:
想请问下,电梯布线中,活动的线缆长度为楼层一半高,还有一半是规定的。
活动的用电梯专用线缆,
不活动的用普通视频线行不? |
活动的用电梯视频线,固定的用普通线,我的都是这样做的,没有问题。
作者: iehongye 时间: 2011-11-25 11:26
这个我也这样弄过,电梯下面挺恐怖的,不过有人操作,不危险。使用寿命还可以了。十来部电梯,用了五六年只有一个图像出问题,开电梯时图像会闪烁
作者: ljtwxf 时间: 2011-11-26 13:06
根据我的经验:一是采用抗拉带钢丝的屏蔽电缆,最好双层屏蔽的,二是扎线的方法,要扎随行电缆侧边,我的扎法是用一根扎带扎在随行电缆上,扎紧,不松动,然后用另一扎带穿在这根扎带上,把带钢丝的监控电缆扎(套)起来,扎成一个圈,但不能扎紧.让线能上下活动.这样每隔半层楼扎一段.目不是让视频线跟着随行电缆走,但又能活动.三是电缆的长度略比随行电缆长一点就行了,大概10CM左右.不能太长.
作者: 蓝少青 时间: 2011-11-26 15:15
兄弟,这个施工细节有待改进。
作者: lch2011 时间: 2011-11-26 19:46
从图上看,你的绑线没什么问题,只是扎带有点松。沿着电梯的随行缆一直绑到电梯的轿厢底部,再沿着轿厢底部的随行缆绑到电梯轿厢的上面,在电梯轿厢的上面打个孔进电梯里面就可以了。你另一端的视频线,是从电梯井的最顶端进来的。普通的视频线是没有问题的,在你保修期内绝对不会出现问题的。QQ:294867264 ,有问题联系我。
作者: xihaielectron 时间: 2011-11-27 00:32
以下是引用lch2011在2011/11/26 19:46:00的发言:
从图上看,你的绑线没什么问题,只是扎带有点松。沿着电梯的随行缆一直绑到电梯的轿厢底部,再沿着轿厢底部的随行缆绑到电梯轿厢的上面,在电梯轿厢的上面打个孔进电梯里面就可以了。你另一端的视频线,是从电梯井的最顶端进来的。普通的视频线是没有问题的,在你保修期内绝对不会出现问题的。QQ:294867264 ,有问题联系我。
OK!
作者: stong007 时间: 2011-12-22 13:41
不错啊,
作者: 还没出炉 时间: 2011-12-23 11:49
学习,学习
作者: 和静佳和 时间: 2011-12-23 11:53
学习学习 感谢以上高手
作者: wwhwwh 时间: 2011-12-23 12:58
还是用网线化
作者: zhangyt1017 时间: 2011-12-23 13:12
如果电梯扎线的话,差不多四十公分就要扎一下。。
作者: whuer 时间: 2011-12-23 13:28
用无线的比较好
2.4G 的 无线传输
作者: 大胡子88 时间: 2011-12-26 16:25
用无线传输稳定吗?
作者: 毒药加冰 时间: 2011-12-26 22:07
用多股铜芯线不容易折坏
作者: hktk2099 时间: 2012-2-2 22:02
需要高手论坛
作者: vinwenwei 时间: 2012-2-2 22:22
以前布过跟LZ差不多吧,不过用的是电梯专用的线!现在的话可以尝试用无线连接
作者: onguan 时间: 2012-2-3 11:01
用电梯专用线吧,做精品工程,别给自己找麻烦,维修有够累的。
作者: 无线传输 时间: 2012-2-3 11:18
前来学习学习。
作者: jrwb12345 时间: 2012-2-3 11:43
这个工艺.能验收过///????
作者: wangyqw 时间: 2012-2-3 13:14
工艺要好,要不然用不了多久的
作者: 杰出市民 时间: 2012-2-3 14:11
一直对电梯监控有疑问,以前觉得应该用无线的最合适,看到你们用有线传输,不知道电梯在上下的时候线子怎么放??
作者: hjp13668 时间: 2012-2-3 15:27
以下是引用dokoy在2011/11/15 23:50:00的发言:
用了电梯专用视频线都会有干扰,主要是在电梯启动的时候干扰最大,建议加装抗干扰器,100元左右一对,便宜实惠,效果也不错。
电梯井下面有什么危险的,电梯轿厢顶部有电梯的手动维修控制器,你人工操作好就行
专业!
作者: ratly5313 时间: 2012-2-3 16:32
1、电梯里的线路最好使用 专用线,我做过的工程当中,有的也用了普通的视频线,最后维护起来相当麻烦。
2、电梯里的线路最好不要有接头,一条线直接通到电梯外面,这样会减少干扰。
3、不要太注重无线,因为电梯上下,强电会始终干扰图像效果。
4、在布线的时候要注意有没有电源线也一起走,一定要分开走,当然是12V还是24V可以放在一起,其余的一律要屏蔽。
5、电梯里面的数据线是J型的,在用扎带时要扎紧,扎带之间要有一定的空隙,不要太密,可以适当的将线履顺了松一点,但扎带要扎紧。
当初,有好几个电梯里的线路没有布规范,弄得后面的维护相当麻烦,这些都是一些教训所得。 如果用上述还有问题,可以适当的加一些 抗干扰器、视频头用好一点的。
作者: 人生平凡 时间: 2012-2-3 18:17
我们捆扎是用单股电源线困得,牢固度刚刚的
作者: wfm2003 时间: 2012-2-4 23:44
千万别用尼龙扎带绑,时间长了就容易断
作者: 大蒜陀 时间: 2012-2-5 17:49
不用专用线的话,用段时间视频线就会出现折损.你再布线去.
作者: zyjzxq 时间: 2012-2-6 00:30
太粗糙啦!!!
作者: waiming027 时间: 2012-2-6 09:41
还是用电梯专用线好点 以后减少维护
作者: dew 时间: 2012-4-20 16:53
这个布的太粗燥了 吧
作者: 30dengxc 时间: 2012-4-21 09:13
无线传输吧~~~~
作者: a22126 时间: 2012-4-21 10:21
要用电梯专用线 普通的用不了多久就会断的 楼主三思啊
作者: qw119504746 时间: 2012-4-21 10:28
这么将就不行的
作者: 宏天 时间: 2012-4-21 11:49
乱啊。。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |