千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教网络摄像机供电问题? [打印本页]

作者: gjhappy    时间: 2011-11-8 15:29
标题: 请教网络摄像机供电问题?
之前的设计是用POE供电,所以没有布电源线,只布了一条五类线(线材的质量不错,上海天诚的),现在想更改方案,定的一款摄像机没有POE供电模式,各位有没有什么好的办法能解决问题的。。。。能不能后端POE供电到前端再分离出来????
作者: gianttnt    时间: 2011-11-9 11:12


FYI

POE通过电缆供电的原理   

标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。   

应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。   

标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。

PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
去网上找"POE受电模块",这就是你需要的
[attach]53740[/attach]
[attach]53741[/attach]
[此贴子已经被作者于2011/11/10 9:08:07编辑过]

作者: 蛤蟆老大    时间: 2011-11-9 15:07
没布电源线的话看看能不能就近供电
作者: slzxgyw    时间: 2011-11-10 14:02
怎么还有广告?!
作者: sweetsea    时间: 2011-11-10 14:11
以下是引用gianttnt在2011/11/9 11:12:00的发言:


FYI

此主题相关图片如下:poe受电模块.jpg
按此在新窗口浏览图片
 下载信息  [文件大小:53.1 KB  下载次数:0]
点击浏览该文件:poe受电模块.jpg

[此贴子已经被作者于2011/11/10 9:08:07编辑过]
 
 
 
感谢您的分享!
 
 
 
 
 


作者: zhongxin6868    时间: 2011-11-10 16:29
POE供电并不复杂    48V电源----网线---POE(48V转24V .12V.5V等等)--设备(摄像机)
作者: hxctech    时间: 2011-11-10 16:55
POE 呵呵