我现在在做一个机房,现在机房上方有个卫生间,刚装修完,结果卫生间漏水,甲方不让砸地面修理。
我考虑,如果我在机房顶部做防水处理可能还会漏水。如果我做防水吊顶,在斜坡靠墙处钻小孔排水的话,也不能完全保证不漏水。
谁有更好的办法麻烦教一下,谢谢了!
砸吧。。
首先做为一个设计者,你没考虑到机房建设的基本要求,远离水源,
其次,机房系统中只有漏水检测,这些都是防护措施,而不是解决问题的办法。、
机房顶部做防水,没见过,也帮不上什么,不过你想治本。还是要拆了卫生间,
否则随便出一次漏水误报。你就折腾不起了。
http://item.taobao.com/item.htm?id=3047629694&_u=47v46qs8e4b
我看见的 没用过
不用砸!我做过的一个机房,工人把天面混凝土打穿几十个孔,上面是楼顶花圃漏水的处理办法:
孔洞、点渗渗漏治理方法如下
用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏水情况时,可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。
操作程序为:根据渗漏水情况,查出漏水点,以渗漏点为圆心凿洞(直径为1~3cm,深为2~5cm),孔洞壁尽量与基面垂直,并用清水冲洗干净,用堵漏材料捻成与孔洞形状相近的锥团形,待其开始凝固时,迅速压入洞内,并向孔洞壁四周挤压密实,使堵漏材料与孔洞壁紧密结合,堵漏完毕经检查无渗水现象时,即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。
你说的强力凝水胶是一种建筑粘胶剂结构加固材料,品牌是固特邦。
我有施工照片,不知怎么传上来。
谢谢哈。
不过我有个问题没想明白,请问,这个洞是凿一个吗?我在想,上层漏水的话,下层是一片水晕,只凿一个几公分宽的小洞能否完全解决?
在机房顶做一个漏斗形的上层漏水收集器和排水管道。这样就可以解决,这种方式一般用在机房位于建筑顶层的时候,用来防止雨水漏入机房的!
最好砸,排除隐患