标题: 紧急:机房顶部漏水怎么处理?

我现在在做一个机房,现在机房上方有个卫生间,刚装修完,结果卫生间漏水,甲方不让砸地面修理。

我考虑,如果我在机房顶部做防水处理可能还会漏水。如果我做防水吊顶,在斜坡靠墙处钻小孔排水的话,也不能完全保证不漏水。

谁有更好的办法麻烦教一下,谢谢了!


作者: novellandnt    时间: 2011-11-3 13:19

砸吧。。

首先做为一个设计者,你没考虑到机房建设的基本要求,远离水源,

其次,机房系统中只有漏水检测,这些都是防护措施,而不是解决问题的办法。、

机房顶部做防水,没见过,也帮不上什么,不过你想治本。还是要拆了卫生间,

否则随便出一次漏水误报。你就折腾不起了。


作者: nbsw    时间: 2011-11-3 17:04
可是,这个地方是甲方硬性指定的,没别的地方了,否则谁愿意这样折腾啊?听说以前有人遇到过这样的情况,而且用了一种什么进口的强力凝水胶,解决了,但是不知道是什么牌子的,而且如果我做防水吊顶的话,应该用什么材质来做
作者: nbsw    时间: 2011-11-4 12:25
这个没人能解答吗?
作者: xmalook    时间: 2011-11-4 13:49

http://item.taobao.com/item.htm?id=3047629694&_u=47v46qs8e4b

我看见的 没用过


作者: nbsw    时间: 2011-11-4 14:50
呵呵,谢谢哈
作者: 闲来涂鸦    时间: 2011-11-7 23:58
 

不用砸!我做过的一个机房,工人把天面混凝土打穿几十个孔,上面是楼顶花圃漏水的处理办法:

孔洞、点渗渗漏治理方法如下
     用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏水情况时,可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。
操作程序为:根据渗漏水情况,查出漏水点,以渗漏点为圆心凿洞(直径为1~3cm,深为2~5cm),孔洞壁尽量与基面垂直,并用清水冲洗干净,用堵漏材料捻成与孔洞形状相近的锥团形,待其开始凝固时,迅速压入洞内,并向孔洞壁四周挤压密实,使堵漏材料与孔洞壁紧密结合,堵漏完毕经检查无渗水现象时,即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。
你说的强力凝水胶是一种建筑粘胶剂结构加固材料,品牌是固特邦。

我有施工照片,不知怎么传上来。


作者: nbsw    时间: 2011-11-8 12:30

谢谢哈。

不过我有个问题没想明白,请问,这个洞是凿一个吗?我在想,上层漏水的话,下层是一片水晕,只凿一个几公分宽的小洞能否完全解决?


作者: kyshero    时间: 2011-11-11 15:58
腻用规范告诉他必须砸 不同意就要他签协议 漏水不负责
作者: zkss    时间: 2012-1-19 15:16

在机房顶做一个漏斗形的上层漏水收集器和排水管道。这样就可以解决,这种方式一般用在机房位于建筑顶层的时候,用来防止雨水漏入机房的!


作者: syxjy    时间: 2012-1-20 00:04

最好砸,排除隐患