千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 防盗报警学习疑问 [打印本页]

作者: yinlijun    时间: 2011-11-2 21:56
标题: 防盗报警学习疑问
近几日学习防盗报警,在论坛看了很多东西,学到不少,现总结了下我的疑问,望高手不吝赐教,不胜感激: 1、一般的总线式防盗报警主机有8个独立分区,可以扩展128个防区,是8个独立分区都能支持总线,所有的防区数不要超过就行?8个分区总线的长度不能超过1200米么?还是不能超过1200*8米? 2、总线式防盗报警系统分区管理子键盘(多功能布撤防键盘)如何接线啊?是不是把它看成是一个扩展模块就行?是不是有的八防区扩展模块就带这个功能?如果带的话,八防区扩展模块放的位置比较隐蔽,可以用布撤防键盘转移到指定位置么? 3、报警联动,输入输出模块,输出是不是就是接收报警主机或者是软件反馈回来的设定好的联动信号啊?如灯光开始、警铃声想起来等,需要继电器的吧?; 4、防盗报警与CCTV联动需要加那些设备?分硬件联动和软件联动2种? 描述的不够清楚,不好意思。
作者: T449059192    时间: 2011-11-3 11:29
几区?
作者: lbj800    时间: 2011-11-8 11:01
学习
作者: zz1986    时间: 2011-11-8 12:27

学习 ..........


作者: shyrdz    时间: 2011-12-22 13:46
学习了 报警知识又增长不少
作者: 小小马哥    时间: 2012-3-11 20:59
学习了
作者: h25125    时间: 2012-3-19 17:45

学习啊

 


作者: sjda2035    时间: 2012-3-19 22:16

作者: 信阳万通科技    时间: 2012-3-20 01:13
以下是引用szwlx888在2011/11/3 9:08:00的发言:
1、是的,防区可任意组合成分区管理。分区与总线长度是没有关系的,分区是指防区容量管理,总线长度是指通讯距离,两者间没有必然联系。一般系统总线长度不能超过1200米,是指一个通讯口的总线距离,但好多系统是可以加中继器的,或者用光纤传输,所以通讯距离的问题是根据不同的系统来决定的,不能一概而论。 2、分键盘也是根据不同的系统决定接线方式,国际品牌一般是并接在主机键盘接口,国产的485总线一般是可以与通讯总线一起走。防区模块不带控制系统的功能。 3、 报警联动模块,一般就是指在防区报警时联动设定好的外部设备。联动模块本身就是继电器输出。 4、硬件联动一般加8,32路继电器模块。软件联动要求稍高,要系统与DVR软件有兼容协议和接口。所以目前一般采用硬联动居多。
[此贴子已经被作者于2011/11/3 9:28:27编辑过]