标题: [求助]烟感不能复位 [打印本页]

作者: nbm671351596    时间: 2011-10-27 22:05
标题: [求助]烟感不能复位

请教大虾!!!

烟感报警后撤防了,但不能复位,第二次不能报了。是怎么回事啊?

我的接线方法和红外三鉴是一样的,是不是接线方法有误?

(是不是要把电源接进继电器开关控制?)

编程项没有错。

 

[此贴子已经被作者于2011/10/27 22:38:36编辑过]

作者: quifangde    时间: 2011-10-28 09:24
断电后应该是可以复位,有一些烟感是断电复位的
作者: nbm671351596    时间: 2011-10-29 09:26

额,我接线方法是把12V常通的。。

是不是把12V接入小继电器,撤防断电啊。

那就是我接线方法有误了。。。。。。


作者: goone123458    时间: 2011-10-29 14:01
路过,学习一下
作者: maoblue1    时间: 2011-10-30 15:35
报警器输出是电压的的话必须接继电器输出的吧。用过博世和dsc的主机很多都是接受输入开关信号的
作者: mmerciny    时间: 2011-10-31 15:17

继电器啊继电器


作者: nbm671351596    时间: 2011-11-9 22:25
谢谢各位,已解决。原来这种烟感是不能自动复位的,后来加个继电器解决了。