标题: [求助]新手请教霍尼韦尔238c报警主机的几个问题 [打印本页]
作者: aaqsj 时间: 2011-10-19 23:14
标题: [求助]新手请教霍尼韦尔238c报警主机的几个问题
1:总共8个防区,但有1个烟感,1个燃气感应,9个幕帘,能否多个幕帘公用一个防区?
2:是否每个防区上都要接2.2k的电阻?
3:每个探测器都是用外加的开关电源供电是吗?
新人刚刚接触,请高手指教,万分感激
作者: szket 时间: 2011-10-20 09:30
这个我不是很清楚的,期待高手解答
作者: xingshao 时间: 2011-10-20 17:43
学习一下
作者: aaqsj 时间: 2011-10-20 22:42
请问版主,电阻是用并联接法吗?是不是电阻两只脚,一只接防区端子,一只接GND
作者: aaqsj 时间: 2011-10-25 16:14
好的 谢谢版主
作者: aaqsj 时间: 2011-10-26 09:47
请版主解释一下线尾电阻的作用,百思不得其解啊
作者: aaqsj 时间: 2011-10-26 13:18
请教版主,线尾电阻有什么作用。百思不得其解啊
作者: huangzedong 时间: 2011-10-27 18:42
请教一下版主怎样合并防区啊?
[此贴子已经被作者于2011/10/27 18:44:14编辑过]
作者: nbm671351596 时间: 2011-10-27 22:01
一般把前端设备的信号线都放至机房,先串联再接电阻接入防区,不过有些情况下也可以在前端串联。
作者: xingshao 时间: 2011-11-1 10:27
学习一下
作者: 抽刀断水 时间: 2011-11-2 13:42
以下是引用szwlx888在2011/10/26 10:29:00的发言:
尾阻回路,电路特点是回路终端接入电阻,回路对地短路会触发电路接点动作,如在系统布防时,回路断线或短路均会触发报警。 学名称为线尾电阻,各个厂家的阻值不一样,安在各种探测器上,也就是线路的末端。用常闭量串接在电路中,用常开量并联在电路中,报警时,主机会检测到电阻值的改变,换句话说,只要探测器输出到主机的电阻不是2.2K左右,就会报警。任务是防破坏用,你剪断线或者短路也会报警。 以上内容百度一下更加详细!简单点说就是报警主机的大脑是检测信号回路的阻值来判断防区是否正常,比如CK的电阻是2.2K,那就是说当回路的阻值不在2.2K左右就会产生报警。你可以简单的想一下,如果没有这个电阻,那在前端先直接短路信号线,探测器还会有信号回来吗?
支持
作者: 新天地智能化 时间: 2011-11-3 09:30
以下是引用szwlx888在2011/10/20 12:50:00的发言:
1:超过8个防区,又不想换主机的情况下可以就近合并防区。 2:每个防区回路必须有一个2.2K电阻。 3:探测器可以用主机的直流输出供电,当系统总电流大于1A时最好另配外部电源供电。
很好,很强大!!!