消防系统包括两大部分:火灾报警系统、消防联动系统
一、火灾报警系统主要包括:
1、触发器件(探测器)
2、火灾报警装置(控制器)
3、火灾警报装置(声光、区域显示器)
4、辅助装置(CRT图形显示)
1、触发器件(探测器)
触发器件是指在火灾自动报警系统中,自动或手动产生报警信号的器件。主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。
火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。
按响应火灾参数的不同,火灾探测器主要有:
感烟火灾探测器;
感温火灾探测器(定温、差定温);
复合式感温感烟火灾探测器;
感光火灾探测器(紫、红外火焰探测);
线型光束火灾探测器:
缆式感温、光线测温火灾探测器;
可燃气体火灾探测器;
空气采样式感烟火灾探测器;
不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。
手动火灾报警按钮是用手动方式产生火灾报警信号,启动火灾报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分。
2、火灾报警装置(控制器)
在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器具备为火灾探测器供电、接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号的完整功能,是火灾自动报警系统中的核心组成部分。3、火灾警报装置(声光、区域显示器)
在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光的方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。常见的如声光讯响器、警铃以及火灾显示盘等。
WT8301型CRT彩色图形显示系统产品简介 | |
|
消防联动控制系统主要包括:
1)指挥疏散系统等。如火警电话及消防广播控制等。
2)控制及监视专用灭火设备。如消火栓系统、自动水喷淋系统以及防排烟系统等。
3)控制及监视各类公共设备。如空调系统、电梯及照明电力等。
1、消防电话系统
消防电话系统是一种消防专用的通讯系统,通过这个系统可迅速实现对火灾的人工确认,并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的联络,便于指挥灭火及恢复工作。
消防电话系统分为总线制和多线制两种实现方式,组成设备略有不同,但实现功能完全相同。
系统组成:控制中心的消防电话主机和现场的电话模块及电话分机
在电梯机房、水泵房等重要设备值班室内安装固定式消防电话,在各楼层走廊、楼梯口等位置安装消防电话插孔。
在监控室应配备有消防电话分机。当控制器出现火警信号后,值班员手持电话分机,赶赴现场人工确认火情,将电话分机插入附近的消防电话插孔内,即可向监控室值班员反馈信息。
当电梯机房、水泵房等重要位置出现火情时,监控室值班员也可远程启动现场的固定式消防电话,直接向现场值班员询问;现场值班员也可先摘下固定式消防电话,直接向监控室反映情况。
2、消防广播系统
消防广播设备作为建筑物的消防指挥系统,在整个消防控制管理系统中起着极其重要的作用。火灾发生时,通过报警控制器关闭着火层及相邻层的正常广播,接通紧急广播,用来指挥现场人员进行有秩序的疏散和有效组织灭火工作。
系统组成:CD机、播音话筒、功率放大器、现场广播音箱及广播切换模块。广播模块用于总线制消防广播系统中各防火分区内正常广播与消防广播间的现场切换控制。
3、消火栓系统
消火栓系统是应用最普遍的一种水灭火系统,系统主要由水泵、供水管网和消火栓等组成。消防泵是水灭火系统的心脏,在火灾持续时间内必须保证正常运行。
消防水泵房一般在地下室,在消防泵房可以现场控制消防泵的启动与停止,同时,消控中心也能实现对消防泵的远程控制,监视消防泵的运行与故障状态。
消防中心通过联动控制器(主机)实现对消防水泵的远程控制一般有总线制和多线制两种方式。1)、总线制控制方式中,消防泵与联动控制器通过编码控制模块相接,编码控制模通过2总线接入主机。特点是步线简单,实现容易。多线制控制方式,通过主机到泵房控制箱的专线直接控制消防泵的启动和停止,不受总线联动控制器的影响。特点是可靠性高,但布线复杂。
消火栓箱内设置编码消火栓按钮,消火栓按钮即有直接到泵房控制箱的启泵线又有连接主机的信号线,当使用消火栓灭火时,按下按钮,可以不通过主机直接启动消防水泵;也可以通过消防控制中心接到动作信号,消防控制中心可以手动启动消防泵,也可以在联动控制器自动允许的情况下自动启动消防泵。
型智能消火栓报警按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。按钮表面装有一有机玻璃片,当启用消火栓时,可直接按下玻璃片,此时按钮的红色指示灯亮,表明已向消防控制室发出了报警信息,控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓报警按钮发出命令信号点亮泵运行指示灯(绿灯)。
4、自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统分湿式系统、干式系统、干湿两用系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统等多种,其中湿式自动喷水系统是实际工程应用中最普遍的一种。湿式自动喷水灭火系统由水泵、湿式报警装置、闭式喷头和管道等组成。
该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,闭式喷头在系统中起定温探测器的作用,喷头(68度)的热敏元件在火灾热环境中升温至公称动作温度时动作,利用喷头开放喷水后管道内形成的压力差,使水流动驱动水流指示器、湿式报警阀、水力警铃和压力开关动作,实现就地和远传自动报警。
联动控制系统需要控制喷淋泵的启动和停止,监视水流指示器、压力开关的动作信号,监视检修用碟阀的开启或关闭状态。水流指示器、压力开关和碟阀等的动作信号通过编码单输入模块与联动控制器相连,实现信号的远程监视。喷淋泵的控制方式与消火栓泵的控制方式相同,有总线和多线两种方式。
联动功能:压力开关报警要启动喷淋泵
5、防排烟系统
防排烟系统主要包括正压送风和排烟系统两大类。
正压送风系统的功能是将室外的新鲜空气补充到疏散通道,
排烟系统的功能是将火灾发生时产生的有毒烟气排到室外,火灾发生时通过启动防排烟系统可以防止烟雾扩散及有毒烟气给人员造成伤害。
防排烟系统主要包括风机、风道和风阀等设备。对于高层建筑,在各楼层的电梯前室内通常安装正压送风阀,在各楼层的走廊处安装排烟阀,在屋顶安装正压送风机、排烟机。
火灾发生时,应打开着火区域的正压送风阀、排烟阀,启动正压送风机、排烟机,向电梯前室送正压新风、排出走廊烟雾,以防止躲避在临时安全区(如电梯前室)的人员因烟呛而窒息。
送风机以及排烟机现场可以控制风机的启动和停止。消防控制中心的联动控制器也可以远程控制风机的启动和停止,并可以监视风机的运行状态。
风机的控制一般采用多线的方式或总线制控制方式,
风阀的控制有现场机械手动和远程电控制两种方式,现场控制可以打开和关闭阀门,联动控制器远程控制是通过控制模块输出24V完成对风阀打开对风阀状态的监视。
自动联动:当烟感探测器、温感探测器或者手动报警按钮报警时,自动联动打开本层及相邻层正压送风阀、排烟阀,自动启动相应正压送风机、排烟机;当280摄氏度防火阀动作时,自动联动停止排烟机 。
6、气体灭火系统
气体灭火系统是以气体为灭火介质的灭火系统,根据灭火机理和采用的灭火剂不同主要分为二氧化碳灭火系统、卤代烷1301、1211灭火系统、气溶胶灭火系统、七氟丙烷灭火系统以及烟必静(IG541)灭火系统等几种。主要用于计算机房、柴油发电机室、配电室等有重要设备的场所,气体喷放后一般不会有残留物,不会损坏现场电器设备,可以尽可能减少不必要的物质损失。
气体灭火系统按其对防护对象的保护形式可以有全淹没系统和局部应用系统两种形式;按其装配形式又可以分为管网灭火系统和无管网灭火系统;
在每个灭火保护区安装感烟探测器、感温探测器、紧急启/停按钮、声光讯响器、喷洒指示灯,在监控中心安装火灾报警控制器,保护区外安装气体灭火控制器,火灾报警控制器和气体控制器之间进行联网,构成完整的气体灭火控制系统。
火灾发生时,同一个灭火保护区内的感烟、感温探测器同时报警或人为按下门口处的气体紧急启动按钮时,该分区内的声光讯响器会立即启动以提示现场人员疏散;气体灭火控制器会同时接收到请求喷气指令,延时30秒后向启动电磁阀发送24V电信号,电磁阀得电后会马上动作,气体喷出实施灭火,同时点亮门口处的气体喷洒指示灯,提醒人员切勿入内。若在气体灭火控制器30秒延时期间内,按下门口处的气体紧急停动按钮时,将取消气体喷洒操作。
7、防火卷帘系统
根据安装位置不同,卷帘门完成的功能不尽相同。火灾初期,延缓火势的快速蔓延,完成防火分区之间的隔离,对于如走廊、楼梯口等位置的卷帘门,还可以作为人员逃生通道。
根据安装位置或功能不同,将卷帘门分为分区型和通道型两类:
分区型卷帘门:一般安装在商场的天井或扶梯的两侧,在火灾初期,将着火区域及相邻区域的分区型卷帘门全部降底。
通道型卷帘门:一般安装在商场、宾馆的安全通道(如楼梯口、扶梯口等),在卷帘门两侧分别安装一对感烟、感温探测器。当卷帘门附近的感烟探测器报警时,将卷帘门降至中位(距地面1.8米),用于人员疏散逃离;当火势蔓延至卷帘门附近时,卷帘门附近的感温探测器报警,将卷帘门降底,完成防火分区之间的隔离。
在卷帘门两侧分别安装手动开关,利用此开关可现场控制卷帘门的升降。发生火灾时,若有人困在卷帘门的内侧,可以按“上升”键,此时卷帘门可提起,用于人员撤离。
卷帘门的控制中心远程控制一般采用单输入/单输出模块或双输入/双输出模块对其进行控制和监视状态。
8、空调通风系统
在建筑物内通常安装有空调机组、新风机等通风换气设备,在火灾发生时必须切断空调通风系统地工作,以免火灾通过空调、通风系统管道蔓延。在空调管道安装70度熔断式防火阀,温度达到70度时可以自动熔断,关闭防火阀。
火灾自动报警系统中采用单输入、输出模块控制空调、新风机等现场被动型设备,并监视其动作信号,采用单输入监视防火阀的状态。
9、其它公共设备控制
火灾发生时,应将消防电梯迫降至首层,运送消防人员,但应注意消防电梯不能作为逃生的工具。应切掉着火区域的照明、动力等非消防电源,控制疏散指示自动切换。单输入/单输出模块可以实现对以上设备的控制和监视。
名称 |
型号 |
功能及应用 |
编码型单输入模块 |
|
监视现场主动型设备动作信号,如水流指示器、压力开关、信号碟阀等。 |
编码型单输入/输出模块 |
|
控制各类现场被动型设备,并监视其动作信号,如排烟阀、消防电梯、切非消防电源等。 |
编码型双输入/输出模块 |
|
多用于控制并监视如通道型卷帘门、消防泵、排烟机等设备,等效于两个单输入/输出模块 |
消防电话专用模块 |
|
专用配接总线制固定电话分机 |
消防广播切换模块 |
|
选层做消防广播 |
多线制控制盘 |
|
用于控制消防泵、防排烟机等重要设备。 |
气体灭火控制器 |
|
专门用于控制气体灭火系统 |
不错,学习
学习了,谢谢
不错,谢谢分享
消防系统包括两大部分:火灾报警系统、消防水系统,还有一类是通风系统,这三项是消防工程验收必检的三项。
一、火灾报警系统主要包括:
1、触发器件(探测器);
2、火灾报警装置(控制器);
3、火灾警报装置(声光、区域显示器);
4、辅助装置(CRT图形显示);
5、联动模块。
二、消防水系统主要包括:
1、消火栓系统;
2、喷淋系统。
三、通风系统包括:
1、空调通风;
2、排烟、送风系统等。
全面
10、极早期烟雾探测系统
为及早探测到烟雾,更快发出报警,VESDA一改传统点式探测系统等烟雾飘散到探测器再进行探测的方式,主动对空气进行采样探测,使保护区内的空气样品被VESDA内部的吸气泵吸入采样管道,送到探测器进行分析,如果发现烟雾颗粒,即发出报警。VESDA的具体工作流程是空气由四根管道进入VESDA经过过滤器,吸气泵送入激光探测腔,探测信号送到控制显示单元。这期间还有经过二次过滤的空气保持激光腔内光学部件的清洁。
现在手上就有个机房消防 比较头疼 现在学习了,谢谢
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |