标题: 一个DC12V5A的开关电源问题 [打印本页]
作者: yx881210 时间: 2011-10-11 10:54
标题: 一个DC12V5A的开关电源问题
一个DC12V5A开关电源 可以保证120米内15个摄像机正常工作吗··??
如果不行应该怎么做·
作者: YANGHAITAO888 时间: 2011-10-11 11:02
不可靠,建议一个枪机(半球),要给12V1A的的配置,如果是球机或红外机,另算,具体看摄像机的功耗而定!可以咨询厂家的技术人员,说明书上一般也有功耗的参数
作者: bosea057 时间: 2011-10-11 11:10
勉强可以 但时间长了 还是有问题 用个功率大点的也无妨啊 或者单独供电啊 这样可靠
作者: yekai169 时间: 2011-10-11 13:22
以下是引用yx881210在2011/10/11 10:54:00的发言:
一个DC12V5A开关电源 可以保证120米内15个摄像机正常工作吗··??
如果不行应该怎么做·
12V 5A,要到15个摄像头。你每个摄像头的功耗是多少?
12V 5A的开关电源会不会烫的要死? 至于120米内能否正常工作,看你线上的压降。只要压降够小那么当然没问题。(个人感觉悬。)
作者: 巴蜀游侠 时间: 2011-10-11 13:51
学习
作者: juese 时间: 2011-10-11 13:57
以下是引用yx881210在2011/10/11 10:54:00的发言:
一个DC12V5A开关电源 可以保证120米内15个摄像机正常工作吗··??
如果不行应该怎么做·
根本不可以,12V5A的功率是60瓦,功率太小。
即使一个摄像机额定电流1A(有些是1.5A的额定电流),15个就要15A,而且这个是理论值,没算线材损耗,一般在使用开关电源上,12V10A的只算8A的功率,这个是考虑产品质量和中国市场喜欢虚标功率的实际情况,而线路损耗一般算20%—30%的功率,视线路距离和线材材质、线径而定。
15个摄像机一根电源线的话这个最好是配12V30A的开关电源。
作者: CHN362600 时间: 2011-10-11 17:05
用过12V 10A供 8个枪机。但最后一个点走线大约有近200米,电压只有11V。无图像
作者: dvp99 时间: 2011-10-11 18:19
负载受不了吧,估计得计算功耗了,这不等于小牛拉大车啊!
作者: 骑着王八逛街 时间: 2011-10-11 21:30
老大,你算算好了,你15个摄像机最少得15A电流啊。你才5A差太多了啊
作者: 三岁小毛娃 时间: 2011-10-11 22:15
太抠了吧··我一个摄像机多用3a的
作者: zanyon 时间: 2011-10-12 09:56
多加2个电源