(3相电的每一相电压可能不同,存在压降,而电脑又是通过交换机互相连在一起的,必然造成电压差,从而造成电脑设备损坏)
3(相电的每一相电压可能不同) 什么叫存在压降? 现在的电脑设备都是用开关电源的 180-240V都可以工作
(交换机互相连在一起的必然造成电压差 从而造成电脑设备损坏 ) 交换机互相连在一起的是数字信号 跟电脑重启动没关系 开关电源可以输入电压AC 110-240V 你是从那里学的知识?
70台机器+通风设备+冷气+照明+其他 总功率有多少你知道? 他们的线有多少平方 是否够过 你知道?
你去学习电工知识吧
谢谢楼上的指导,现在用3相分别供电是为了解决电脑总是重启的问题,现在确实电脑不重启啦,但是感觉机器出故障的概率比别的网吧高的多,楼上能否说的明白些
我也看不明白
这样配置容易导致三相不平衡,
建议使用大功率的稳压器,稳定电压后在通过空开接到每台电脑上
电网中三相间的不平衡电流是普遍存在的 只能在设计上做到尽量三相平衡 但实际使用起来却不一定能三相达到基本平衡 如果电线规格符合设计标准的三相不平衡是没问题的(网吧里面)
大功率的稳压器耗电是比较厉害 网吧这么大的功率 你不使用380V三相供电 而用220V供电才会引起外面的线路(供电部门的线路)供电不平衡危害更大
有个网吧原来用过稳压器 确实很耗电