电梯监控干扰,我想很多朋友有遇到,各位能否用比较简短的话概括下面的文章,或者辩证它是否正确。以下为转载:
我们是一家写字楼的物业,我们写字楼里有五部电梯,人员进出很频繁,监控管理人员反应电梯里安装的监控有严重干扰,经常影响监控观看,想问下,在电梯里如何解决这样的问题?
根据多年经验,我们建议你作如下检查:
检查:
1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离?
2:摄象机电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电;
3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺;
4:信号回路接地良好
5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离!
干扰克服:
1:最笨也是最有效的方法,在信号、供电回路中设计共轭拟制器,不过都要设计计算和现场调试,比较麻烦;
2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整;
3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等~~~
4:对于顶置式拽引机构和电梯机房,在布线时过随动电缆后立即穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻;
5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰;
6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式;
7:注意安装摄象机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来;
。
这个很不错。其实LZ应该还要讲一下关于电梯里的接地这一方面就会更好了。
谢谢分享