一个问题困扰了我好久:

外场,球机立杆大概6米高,立杆下面的地面上有个设备箱,设备箱里有视频控制的光端机。

这种场合里,防雷怎么做?很少有人在地面箱里放2个三合一防雷器,如果只放一个,那么三合一防雷器的OUT口只能对着一个设备,要么球机,要么光端机,那么也就是说,只能保护一个设备,如果OUT端对着光端机,感应雷时,光端机到球机的一端线缆上会有感应电压,如果三合一防雷器的接地良好,那么光端机的端口可以被保护,但是此时球机那边就无法保护了,对么?

接着,如果我此时要同时保护球机,那么就要再装个三合一防雷器OUT端口冲着球机那边,但是问题是,靠近球机的立杆里面无法安装防雷器,如果把防雷器再装在地面箱里,那么从这个防雷器到球机的距离之间还有好几米的线缆,如果有感应雷,即使新加的防雷器的OUT口对着球机那边,那么能否起到保护作用?

不知道各位明白我的意思么?

希望各位高手能把自己认为对的施工图片发在帖子里。

先把问题埋下去,下周此时来看看。

谢谢各位高手。


作者: wubing2839582    时间: 2011-9-2 18:10

学习中


作者: zxskj    时间: 2011-9-2 18:21
学习。
作者: libradi    时间: 2011-9-2 22:41
首先避雷器是越近越好,我感觉你在加一个如果在一个箱子里面意义不大,另外接地一定要做好,没有接地,什么避雷都是无用。
作者: 无线传输    时间: 2011-9-2 23:07
4楼说的有道理
作者: sxm89    时间: 2011-9-2 23:55
求LZ给个最佳方案 如果方便的话顺便发到我邮箱吧 88361207@qq.com 谢谢LZ
作者: 木元流水    时间: 2011-9-3 15:52
学习了,精辟。
作者: 进城网络    时间: 2011-9-3 17:27
请具体说说专业防雷,我们也学习学习!
作者: 学点点滴滴    时间: 2011-9-4 09:48
学习了
作者: lchn238    时间: 2011-9-21 10:44
再装个三合一防雷器可以的,关键接地要做好
作者: eie1992    时间: 2011-9-21 11:54

“专业防雷”说:防雷必须接地,不接地不能防雷。

雷电感应电动势属于高频交变电压和电流,它与大地毫无关系,接地线上照样会感应雷电感应电动势,你又怎么向大地泄放???再拉一根接地线?它上面也有。

接地泄放,是一种错误判断和猜想。

防雷器接地:可以有效引入地电位,构成地环路,烧毁防雷器和监控设备,唯独不能泄放雷电感应电流。

安防工程属于大区域范围的弱电系统,只能主机单点接地,不能使用接地防雷器。

 

请推销接地防雷器的朋友解释:接地如何避免被地电位环路烧毁?


作者: 张娜    时间: 2011-9-21 17:57
学习中,看看各位的解答,我也想知道怎么才能做好最有用的防雷方法
作者: plqaicj    时间: 2011-9-21 19:55
这就需要专业做防雷的人来解释了
作者: 依然如花    时间: 2011-10-10 17:41

还是请EIE1992同学,以我在首贴里举的案例为例子,详细说下到底该怎么做防雷,即保护光端机,又保护球机。

希望能图文并茂,并且具有可操作性。好么?

这个案例很典型,我出去看了这么多家工程商,各家做法都不一样,所以还是请EIE同学以此为题目来给大家讲讲吧,注意,请最好图文并茂,老写文字看着吃力。


作者: eie1992    时间: 2011-10-10 18:49
以下是引用依然如花在2011/10/10 17:41:00的发言:

1)6米高的球机立杆,球机和立杆是一体连接,还是绝缘连接?即BNC外壳与立杆是到通还是绝缘?

2)6米高的球机立杆,直击雷防护已经有了,还是不需要?怎么考虑的?

3)系统还有多少接地点?都是那些点?

4)系统的供电,是取自已有防雷保护的电网,还是没有防雷保护的电网?集中供电还是就近取电?

5)立杆下面的地面上有个设备箱,设备箱里有视频控制的光端机。设备箱是金属的还是所料的?如果是金属的,光端机安装在里面,机壳与设备箱体是什么连接关系,直接连接还是绝缘连接?

[此贴子已经被作者于2011/10/10 18:49:25编辑过]

作者: dreamystar520    时间: 2011-10-10 23:19
我是不是可以这样认为,直击雷危害其实不是太大,大部分都是感应雷,那我们要做防雷重点应该放在两个方面,1个是感应到线路上得电压,1个时前端喝中心之间地电位的电压差。是不是加防雷器的同时还必须要加上地环路隔离器,这样才是完整的防护手段。
作者: eie1992    时间: 2011-10-11 11:07
以下是引用dreamystar520在2011/10/10 23:19:00的发言:
我是不是可以这样认为,直击雷危害其实不是太大,大部分都是感应雷,那我们要做防雷重点应该放在两个方面,1个是感应到线路上得电压,1个时前端喝中心之间地电位的电压差。是不是加防雷器的同时还必须要加上地环路隔离器,这样才是完整的防护手段。

地电位的电压差——为什么要把“地电位”设计带安防系统中呢?这不是没事找事么?!

系统单点接地——既不要做那么多接地,又不用隔离器,安全又省钱省工,为什么要突破这一安全设计原则呢?

[此贴子已经被作者于2011/10/11 11:08:12编辑过]

作者: 新天地智能化    时间: 2011-10-11 11:20

请求大家继续讨论,给出最终结果,防雷要如何做?

 


作者: slzxgyw    时间: 2011-10-11 15:36
经典   学习