一个问题困扰了我好久:
外场,球机立杆大概6米高,立杆下面的地面上有个设备箱,设备箱里有视频控制的光端机。
这种场合里,防雷怎么做?很少有人在地面箱里放2个三合一防雷器,如果只放一个,那么三合一防雷器的OUT口只能对着一个设备,要么球机,要么光端机,那么也就是说,只能保护一个设备,如果OUT端对着光端机,感应雷时,光端机到球机的一端线缆上会有感应电压,如果三合一防雷器的接地良好,那么光端机的端口可以被保护,但是此时球机那边就无法保护了,对么?
接着,如果我此时要同时保护球机,那么就要再装个三合一防雷器OUT端口冲着球机那边,但是问题是,靠近球机的立杆里面无法安装防雷器,如果把防雷器再装在地面箱里,那么从这个防雷器到球机的距离之间还有好几米的线缆,如果有感应雷,即使新加的防雷器的OUT口对着球机那边,那么能否起到保护作用?
不知道各位明白我的意思么?
希望各位高手能把自己认为对的施工图片发在帖子里。
先把问题埋下去,下周此时来看看。
谢谢各位高手。
学习中
“专业防雷”说:防雷必须接地,不接地不能防雷。
雷电感应电动势属于高频交变电压和电流,它与大地毫无关系,接地线上照样会感应雷电感应电动势,你又怎么向大地泄放???再拉一根接地线?它上面也有。
接地泄放,是一种错误判断和猜想。
防雷器接地:可以有效引入地电位,构成地环路,烧毁防雷器和监控设备,唯独不能泄放雷电感应电流。
安防工程属于大区域范围的弱电系统,只能主机单点接地,不能使用接地防雷器。
请推销接地防雷器的朋友解释:接地如何避免被地电位环路烧毁?
还是请EIE1992同学,以我在首贴里举的案例为例子,详细说下到底该怎么做防雷,即保护光端机,又保护球机。
希望能图文并茂,并且具有可操作性。好么?
这个案例很典型,我出去看了这么多家工程商,各家做法都不一样,所以还是请EIE同学以此为题目来给大家讲讲吧,注意,请最好图文并茂,老写文字看着吃力。
1)6米高的球机立杆,球机和立杆是一体连接,还是绝缘连接?即BNC外壳与立杆是到通还是绝缘?
2)6米高的球机立杆,直击雷防护已经有了,还是不需要?怎么考虑的?
3)系统还有多少接地点?都是那些点?
4)系统的供电,是取自已有防雷保护的电网,还是没有防雷保护的电网?集中供电还是就近取电?
5)立杆下面的地面上有个设备箱,设备箱里有视频控制的光端机。设备箱是金属的还是所料的?如果是金属的,光端机安装在里面,机壳与设备箱体是什么连接关系,直接连接还是绝缘连接?
地电位的电压差——为什么要把“地电位”设计带安防系统中呢?这不是没事找事么?!
系统单点接地——既不要做那么多接地,又不用隔离器,安全又省钱省工,为什么要突破这一安全设计原则呢?
请求大家继续讨论,给出最终结果,防雷要如何做?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |