电源系统的防雷一般做三级防雷保护,经过限压、泄流,才能把窜入机房内电源线路的浪涌降到最低。
对于你这个机房电源防雷,建议这样:
在机房电源配电箱安装一个B+C两级复合的防雷模块,最大放电电流60KA,然后在机柜中的安防和弱点主机插上电源防雷插座(考虑到成本,不一定要用防雷PDU的,可以用防雷插排)
总结1个B+C两级复合的防雷模块、几个防雷插排,成本不到1500,相对于机房的UPS、弱点主机、服务器等成本,就是九牛一毛,但却达到了更安全的级别,有效杜绝了电源线路的雷电浪涌威胁
欢迎各位大虾发帖交流
也可以联系俺,773032994@qq.com,13580576403,
直接在机柜上装防雷的PDU,那你的30KVA的UPS就危险了,虽然说UPS有稳压和防雷的功能,但防雷的功能有多强大呢?而且防雷PDU的防雷功能呢?一般防雷PDU最大放电电流不过10KA,那么你的安防弱电主机怎能只靠一个PDU防雷这么冒险呢?
我经常听说UPS都被打坏了,业主都是要求我们针对UPS进行防雷的。因此建议楼主三思啊
直接在机柜上装防雷的PDU,那你的30KVA的UPS就危险了,虽然说UPS有稳压和防雷的功能,但防雷的功能有多强大呢?而且防雷PDU的防雷功能呢?一般防雷PDU最大放电电流不过10KA,那么你的安防弱电主机怎能只靠一个PDU防雷这么冒险呢?
我经常听说UPS都被打坏了,业主都是要求我们针对UPS进行防雷的。因此建议楼主三思啊
学习
二楼正解,不要因为个性问题来专门解决,大楼的一级防雷在做什么?人家的设备都经过设计论证了,出问题也不是出在你这个环节上。你再做也是二三级防雷,没必要在这个问题上纠结。
还是把有效的投资用在刀刃上。