千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房UPS供电之后是选择防雷器还是防雷PDU[讨论] [打印本页]

作者: wangzhe5566z    时间: 2011-9-1 14:01
标题: 机房UPS供电之后是选择防雷器还是防雷PDU[讨论]
UPS出来的电源供电系统,是用防雷器还是在末端直接使用防雷PDU(电源转换器),在工程中遇到这样的问题,请大家讨论一番,实际上是30KVA的UPS,供电给各个机柜中的安防和弱电的主机,以及联动灯(大概40个,每个300W)等设备,原来设计的是送电给一个机柜前在配电箱装防雷器,现在想不装防雷器 ,直接在机柜上装防雷的PDU
[此贴子已经被作者于2011/9/1 14:01:40编辑过]

作者: Haidej    时间: 2011-9-2 16:32

电源系统的防雷一般做三级防雷保护,经过限压、泄流,才能把窜入机房内电源线路的浪涌降到最低。

 

对于你这个机房电源防雷,建议这样:

 

在机房电源配电箱安装一个B+C两级复合的防雷模块,最大放电电流60KA,然后在机柜中的安防和弱点主机插上电源防雷插座(考虑到成本,不一定要用防雷PDU的,可以用防雷插排)

 

总结1个B+C两级复合的防雷模块、几个防雷插排,成本不到1500,相对于机房的UPS、弱点主机、服务器等成本,就是九牛一毛,但却达到了更安全的级别,有效杜绝了电源线路的雷电浪涌威胁

 

 

欢迎各位大虾发帖交流

 

也可以联系俺,773032994@qq.com,13580576403,

 


作者: Haidej    时间: 2011-9-2 16:41
以下是引用wangzhe5566z在2011/9/1 14:01:00的发言:
……原来设计的是送电给一个机柜前在配电箱装防雷器,现在想不装防雷器 ,直接在机柜上装防雷的PDU
[此贴子已经被作者于2011/9/1 14:01:40编辑过]

 

 

直接在机柜上装防雷的PDU,那你的30KVA的UPS就危险了,虽然说UPS有稳压和防雷的功能,但防雷的功能有多强大呢?而且防雷PDU的防雷功能呢?一般防雷PDU最大放电电流不过10KA,那么你的安防弱电主机怎能只靠一个PDU防雷这么冒险呢?

 

我经常听说UPS都被打坏了,业主都是要求我们针对UPS进行防雷的。因此建议楼主三思啊


作者: love紫薇6789    时间: 2012-4-13 14:17
以下是引用Haidej在2011/9/2 16:41:00的发言:

 

 

直接在机柜上装防雷的PDU,那你的30KVA的UPS就危险了,虽然说UPS有稳压和防雷的功能,但防雷的功能有多强大呢?而且防雷PDU的防雷功能呢?一般防雷PDU最大放电电流不过10KA,那么你的安防弱电主机怎能只靠一个PDU防雷这么冒险呢?

 

我经常听说UPS都被打坏了,业主都是要求我们针对UPS进行防雷的。因此建议楼主三思啊

同意上述所说!
作者: wt379398915    时间: 2012-4-13 15:34

学习

 


作者: 梓轩    时间: 2013-2-12 22:16
装在末端PDU效果怎么样呢!与防雷器比它效率如何呢!
作者: 皆可道    时间: 2013-3-12 09:40
学习了!
作者: novellandnt    时间: 2013-3-12 10:22

二楼正解,不要因为个性问题来专门解决,大楼的一级防雷在做什么?人家的设备都经过设计论证了,出问题也不是出在你这个环节上。你再做也是二三级防雷,没必要在这个问题上纠结。

 

还是把有效的投资用在刀刃上。


作者: shiweicc    时间: 2013-4-15 18:53
成都监控学习了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2