昨天去客户那里检修,又遇到球机与其它解码器接的普通云台不能共用控制的问题
故障是:普通云台和球机都是二条独立的线路拉到监控电脑端,
1、球机单独接485可以用电脑或者工程宝控制都OK,但把普通云台的线路合到一块不能控制;
2、普通云台单独接485用电脑串口控制是不能控制,但是用工程宝可以控制,一切正常,并且有换个新485也不行;
3、把球机和普通云台两条线合到一块,用电脑串口控制两个都不行,但用工程宝二个都能控制,并且发现不了什么问题;
4、难道说工程宝测试无问题的,也保障不了电脑串口也能控制,但是这个问题我碰到几回了,哎,有时真不知道怎么来解决?
昨天都换了几台电脑的串口测试都是这样,无语呀,难道说工程宝有独到的功能,哎,各位大虾,有没有碰到类似的问题?
如果不行的话,你购买一个协议合并器,把所有的485信号接到一起。照你的说法,要信号放大。
求解惑。
兄弟,控制信号可能太微弱了。工程是直接测试,而且他对信号有放大功能(不确定所有都有)。
接码转上电脑,信号又有损失。其实是能控制,就是信号太弱,没反应。
你可以拿个发光二级管测试一下,控制的时候,信号灯亮不亮。
可以买个485信号放大的设备。。
你的问题估计是线路过长,并联后增加了485信号衰减造成.工程宝是的485源电压相对电脑485电压源要强,所以工程宝能控制.
解决方案:
1.你检查下球机和云台的拨码开关2进制码是否设成一样的地址码,如果相同,问题就找到了,串码;
2.球机和云台的距离不远的话,把云台的控制线并联在球机上,用工程宝控制试试.
3.增加协议放大器。总距离不要超过800M,并联也算的。
恩,强人多啊
估计你用的是无源的485;你用个有源的试试;
设备概述
是一款专门解决复杂电磁环境下485中大型系统要求而设计的485总线匹配分离集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高可达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS485/RS485接口端均采用了光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离及600瓦浪涌保护电路,能够提供2500伏的隔离电压,可以有效抑制闪电和ESD,同时可以有效地防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合室内外工程使用。
产品特点
1、RS485输入,波特率为0-115200bps自适应;
2、所有电路均为光电隔离电路;
3、所有输出的485信号线均含有防雷模块;
4、信号发送或接收均有指示状态;
5、阻抗自适应;
6、可级联或者以中继使用;
7、接口全部采用标准接线端子;
8、短路自保护功能;
9、每端口可驱动128节点;
10、系统最大可组成128*128级。
典型应用:
1、通信线路不满足485规范。
2、通信网络不规范引起的干扰。
3、通信网络不规范引起的高、低压漏电。
4、通信网络及其他网络的交互干扰及漏电。
5、大型485控制网络中需要相互隔离信号,提升系统稳定性。
6、安全防范行业中解决485星型结构问题。
7、基于485网络的远程抄表系统和门禁控制系统及智能化小区控制网络分区。
这个东东不错,我也用过几次,效果很好