千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 海康,p--p,云台控制问题 [打印本页]

作者: 小黑鸟    时间: 2011-8-29 21:39
标题: 海康,p--p,云台控制问题
 

最近接手一个监控维保,遇到故障,情况如下,HOLD不住咯,上来求救

设备

主机:海康8016

云台:1号无名高速球一只,录像机13号通道,地址码3,P-D,2400,485光端机传输,一切正常

         2号全球眼高速球一只,录像机1通道,地址码1,p-p,9600,485网线传输,

接线:录像主机T+,T_ 输出到光端机AB,,AB手牵手输出到网线发往全球眼高速球。

故障

使用录像机控制,无论何种接线方法,都是1好,2不好。

具体为1号随时都能控制,2号单独接主机或与1号并联,2号都不能控制


使用工程宝接线控制,无论何种接线方式,将1号或2号单独或并联接在工程宝上,2个都能控制,

另外发现,全球眼(故障球机)使用p-d,任何码率,工程宝和录像机都不能控制

是不是P--P时地址码有加减1的说法?

郁闷了,求解答


作者: nba6qw00    时间: 2013-7-13 23:44
调整到同样协议同样的波特率试试!
作者: 网络红外球    时间: 2013-7-14 21:05

若不嫌工作量,可用以下排除法

 

1. 现场用工程宝 试着能控后

 

2. 把球摘下来拿到 8016 DVR 处,若也能控 ,就要查光端机了(如供电等什么的了)

    调试时尽量1 号和2号设成一样的协议和波特率


作者: zhanglinlin    时间: 2013-7-15 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weichaodong    时间: 2013-7-18 09:51

硬盘录像机通道参数没有设置好?


作者: a644360145    时间: 2013-7-18 16:24
不懂
作者: wangy0921    时间: 2013-7-18 19:55
调试时尽量1 号和2号设成一样的协议和波特率
作者: sephiroth7270    时间: 2013-7-18 21:13
把一号和二号调成一样的波特率试试
作者: cf88    时间: 2013-7-20 12:52
P-P是有减1或加1的说话,实际操作中确实也是这样,不过变异协议好像修正过来了。应该是减1,P-P地址好像是从0开始计算,P-D是从1开始。
作者: 抱猫跳河的鱼    时间: 2013-7-20 14:14
以下是引用cf88在2013/7/20 12:52:00的发言:
P-P是有减1或加1的说话,实际操作中确实也是这样,不过变异协议好像修正过来了。应该是减1,P-P地址好像是从0开始计算,P-D是从1开始。

此说法正解。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2