千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 海康,p--p,云台控制问题 [打印本页]
作者: 小黑鸟 时间: 2011-8-29 21:39
标题: 海康,p--p,云台控制问题
最近接手一个监控维保,遇到故障,情况如下,HOLD不住咯,上来求救
设备
主机:海康8016
云台:1号无名高速球一只,录像机13号通道,地址码3,P-D,2400,485光端机传输,一切正常
2号全球眼高速球一只,录像机1通道,地址码1,p-p,9600,485网线传输,
接线:录像主机T+,T_ 输出到光端机AB,,AB手牵手输出到网线发往全球眼高速球。
故障
使用录像机控制,无论何种接线方法,都是1好,2不好。
具体为1号随时都能控制,2号单独接主机或与1号并联,2号都不能控制
使用工程宝接线控制,无论何种接线方式,将1号或2号单独或并联接在工程宝上,2个都能控制,
另外发现,全球眼(故障球机)使用p-d,任何码率,工程宝和录像机都不能控制
是不是P--P时地址码有加减1的说法?
郁闷了,求解答
作者: nba6qw00 时间: 2013-7-13 23:44
调整到同样协议同样的波特率试试!
作者: 网络红外球 时间: 2013-7-14 21:05
若不嫌工作量,可用以下排除法
1. 现场用工程宝 试着能控后
2. 把球摘下来拿到 8016 DVR 处,若也能控 ,就要查光端机了(如供电等什么的了)
调试时尽量1 号和2号设成一样的协议和波特率
作者: zhanglinlin 时间: 2013-7-15 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weichaodong 时间: 2013-7-18 09:51
硬盘录像机通道参数没有设置好?
作者: a644360145 时间: 2013-7-18 16:24
不懂
作者: wangy0921 时间: 2013-7-18 19:55
调试时尽量1 号和2号设成一样的协议和波特率
作者: sephiroth7270 时间: 2013-7-18 21:13
把一号和二号调成一样的波特率试试
作者: cf88 时间: 2013-7-20 12:52
P-P是有减1或加1的说话,实际操作中确实也是这样,不过变异协议好像修正过来了。应该是减1,P-P地址好像是从0开始计算,P-D是从1开始。
作者: 抱猫跳河的鱼 时间: 2013-7-20 14:14
以下是引用cf88在2013/7/20 12:52:00的发言:
P-P是有减1或加1的说话,实际操作中确实也是这样,不过变异协议好像修正过来了。应该是减1,P-P地址好像是从0开始计算,P-D是从1开始。
此说法正解。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |