前段设备27倍一体机加红外灯、云台、解码器,通过光端机到监控室,从光端机出来给分配器,一路到硬盘录像机,一路通过AV转vga转换器到液晶显示器上。在硬盘录像机上图像没有问题,在电视墙显示器上图像白天正常,晚上黑白条闪动,但是有车经过时候大灯照着黑条就没有了,找一个光亮的地方倍数放大也没有。还有几个定点在电视墙上没有问题。
以为解码器电源问题,27倍机前端电源直接从3A电源供的电图像依旧。
换分配器后图像依旧。
还有一路图像在录像机正常在电视墙上AV转换器通电图像一闪就没图像输入了。
用天敏电视盒转换图像就没有问题了。
我想知道这到底是什么原因?谢谢大家了
[attach]52914[/attach]
视频图像干扰条纹
视频图像干扰条纹
5.1工程施工原因引起的前端视频不良。可以采用直接接监视器或插入其它正常的通道测试。监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部破坏,形不成图像和同步信号。这种故障由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。检查线路。
5.2监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75欧姆而导致阻抗失配造成的。解决的方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”
5.3监视器上画面上产生若干条细条纹的干扰。这种干扰现象的产生,多数是因为系统附近有很强的干扰源。尽量设法避开或远离辐射源,若无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线和管路采用钢管并良好接地。
5.4监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且慢慢滚动。这种现象多半是由系统产生了地环路而引入了50周的工频干扰(交流电的干扰)所造成的。加强接地。有时由于摄像机或矩阵切换器的电源性能不良(或局部损坏)也会出现这种故障现象,加装UPS.视频线(头)接触不良也可能出现这类现象。重新做线。
5.5监视器上出现木纹的干扰。视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75欧姆以主参数超出规定也是产生故意的原因之一。
关注,等高手解答。
估计是你的AV转VGA的设备有问题,这种设备在一些情况下,转换的图像的行同步头有差异,类似于非常轻微的闪动。建议你直接连接AV接口的监视器试试。
也期待你的解决过程和结果。
电源从解码器供电的,红外灯是用开关电源供电的。摄像机单独供电也一样,应该不是功率不够的问题。后端图像用工程宝显示没有问题。现在换成天敏电视盒转换图像黑条是没有了,但是图像严重偏绿。光度强了就正常了,一暗下来又变绿了。为什么硬盘录像机上正常呢?
我是用RVV2*1.0的电源线从中控室到最远的动点有250米,共有16个点7个动点9个定点,应该不是220V问题。
有没有高手遇见过这样的问题帮忙解决解决。先谢过了
楼上是专家,学习了
学习了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |