标题: [求助]请问监控工程中的防雷设备作用大吗? [打印本页]

作者: worryking    时间: 2011-8-24 14:09
标题: [求助]请问监控工程中的防雷设备作用大吗?

昨天一个雷劈下来打坏了5个摄像机,想做防雷,但是朋友的意见又不一致。请问下专业人士做防雷的作用大吗?如果作用大要怎么做才有用。

 

还有就是听说接地可以防雷,请问接地要怎么接?


作者: worryking    时间: 2011-8-24 16:24
自己顶一个,坐等高手来解答
作者: lvmeng800    时间: 2011-8-24 21:09

同求高手解答 我上个月也劈了好几台


作者: jinghao    时间: 2011-8-24 22:29
哎。。。。。
作者: luohaichang    时间: 2011-8-24 23:08
学习中
作者: hzjdtcs    时间: 2011-8-25 00:11

我觉得意义不大,一般被雷击到,绝对超过2000KV电压,而市面上大都数避雷器都设计在2000-5000KV左右,所以真正被雷击到,基本上阿门了!所以良好的接地,应该是最好避雷方法,大都数避雷器应用在感应雷还是有一定效果的!建议最好在容易雷击的地方,装避雷针比较合适,既经济,效果还是比较好的!

 


作者: hzjdtcs    时间: 2011-8-25 00:13

还请高手指点!

 


作者: magicgong    时间: 2011-8-25 09:31
直击雷你是怎么防都没用的  装视频防雷能防感应雷;那就看你那安装的环境了  如果是雷电多发区建议安装避雷针
作者: eie1992    时间: 2011-8-25 10:03

昨天一个雷劈下来打坏了5个摄像机,想做防雷,但是朋友的意见又不一致。”

雷劈——有什么依据呢?很难找到依据。业内所谓雷击烧坏设备案例,多数都是地环路烧的,原因是系统存在多点接地,把地电位引入了监控系统。

下雨或雷击,电网故障升高,地电位变化剧烈,系统多点接地的安全隐患发作;

不知楼主的系统,检查清理过多点接地问题没有?是否知道系统单点接地的安全设计原则?

 

上面有网友说“良好的接地,应该是最好避雷方法,大都数避雷器应用在感应雷还是有一定效果的!”

这是“专业防雷”的馊主意。地电位,就是通过多点的“良好接地”地环路入侵安防系统的。

接地防雷器,多数都是被它引来的地电位烧毁的,并造成安防系统瘫痪。