千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于防雷器的选择的一个问题 [打印本页]
作者: hbxhkp 时间: 2011-8-22 20:49
标题: 关于防雷器的选择的一个问题
各位,今天去买三合一防雷器,12V枪机用的,卖家给了一个220V用的,我说要12V的,他说通用,向下兼容,说明上也与着12-220v ,可是电源保护12V和24V及220V的可持续电压和限制电压均不同,怎么可能通用呢?那位兄弟帮着给分析一下,是否可行?谢谢
作者: eie1992 时间: 2011-8-22 21:16
问问是防什么雷的防雷器?
“我说要12V的,他说通用,向下兼容,说明上也与着12-220v ”——问他:应用直流12V时的残压是多少?应用直交流220V电源时的残压是多少?
应该还有的用于“泄放雷电流”的接地端吧?问问他们为什么要接地?不接地还有没有用?为什么?
唬人也能唬出个花来。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |