千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]室外监控探头是否要接地? [打印本页]

作者: donar    时间: 2011-8-18 20:26
标题: [求助]室外监控探头是否要接地?

有人说必须绝缘,安防系统不允许多点接地。

也有人说要接地。。。。

我想问,现在的架子都是铁的,架子钉在墙上、摄像机都是直接螺丝拧在铁架子上,怎么绝缘?

就算用绝缘片连接,那下雨天怎么办?绝缘不起作用了吧。。。。


作者: 捷盟V14    时间: 2011-8-18 20:43
用塑料支架
作者: gudulang5210    时间: 2011-8-18 23:13
基本上没有做过专门的接地,一般也不会出什么问题。接地的话看需要了,有的人家要求必须接地那你就做上吧
作者: yangsenhai    时间: 2011-8-18 23:53

接地可以不做,但是室外的话必须要做好防雷!


作者: eie1992    时间: 2011-8-19 07:56

有人说必须绝缘,安防系统不允许多点接地。

也有人说要接地。。。。

这一类做工程的人诉求原则是:不要给我讲大道理,就告诉我怎么做。有人告诉你要绝缘,有人告诉你要接地,这就是不求甚解的结果,无法提高自己对真假的分析判断能力;

 

我想问,现在的架子都是铁的,架子钉在墙上、摄像机都是直接螺丝拧在铁架子上,怎么绝缘?

就算用绝缘片连接,那下雨天怎么办?绝缘不起作用了吧。。。。

现场千变万化,方法、办法五花八门,如果你是学“电”的,如果你是做工程的,就不该提这类电盲问题;更不要那么“理直气壮”的质疑怎么绝缘?

 

 

 


作者: 随风而悦    时间: 2011-8-19 08:06

什么墙能导电啊?能导电的房子还能呆吗