      本人有个视频监控工程是用光端机的,现对光纤布线有点疑问?比如有10个光端机到机房,就是要10芯的光纤到机房,离机房越远光端机越少,光纤所需的芯数也越少,这样怎么布线方便熔接,是不是从机房拉10芯光纤出来,到了某个地方分支后减少为8芯,依次类推,这样行得通不?
作者: sunxianbao    时间: 2011-8-15 17:29
我们做互联网工程的时候,是用光缆接头盒来分芯的,但是一条光缆接头盒多了,衰减就大了,最好是根据现场的情况确定走几条主干光缆,然后再分,我觉得每个点至少要走2芯,用1芯备用1芯
作者: wuwei2009    时间: 2011-8-29 11:23
支持2楼的。最好是根据现场的情况确定走几条主干光缆,然后再分。
作者: haier008    时间: 2011-8-29 11:36
我也觉得2楼的意见比较合适
作者: 小舟轻似一鸥飞    时间: 2011-8-29 23:26
2楼正解

作者: zhonganhengsen    时间: 2011-9-1 19:47
<p>我刚入门,我觉得可以单走5根2芯的光纤!</p>
作者: 进城网络    时间: 2011-9-1 21:14
<p>光端接口越少越好,合并。</p>
作者: 中鄞    时间: 2012-1-13 10:00
我们这行的是产品的引导者!
作者: 拣西瓜    时间: 2012-1-13 10:49
按你的说法也是可行的。
作者: xnxkdxj    时间: 2012-1-14 20:43
备用光纤如何处理
作者: simplelove    时间: 2012-1-15 12:46
<p>备用光纤是熔接好了备在那里,以防在用的那根断了或增加设备,2楼正解啊,</p>