千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控电源布线,求助,我是新人,谢指教! [打印本页]

作者: 学习监控    时间: 2011-8-11 17:44
标题: 监控电源布线,求助,我是新人,谢指教!
一个工程,24个室外高速球,集中供电。请问下是要布二十多根电源线到配电箱么?全部串联行不行?请问有没有别的方案。
作者: ymh1    时间: 2011-8-11 17:57
那肯定要的配电箱啊!大家都是那么干的!
作者: sunjlg    时间: 2011-8-12 13:49

全部串联? 那电压得多大啊


作者: tm11314    时间: 2011-8-13 15:22
必须配电箱
作者: z.x    时间: 2011-8-13 15:29
看距离,快球能有多大的功率??没有记错的话快球一般是AC24V/3~5A你自己算吧,如果比较远加大线径就可以交流传输的距离比较远。估计一趟回路就够,要是不放心2趟也够了。但前提是你是AC220V供到前端的。前端安装变压器。你要是24个都单独供电也可以不过从设计上看也太不合理了。
作者: l869990327    时间: 2011-8-13 16:24
以下是引用z.x在2011/8/13 15:29:00的发言:
看距离,快球能有多大的功率??没有记错的话快球一般是AC24V/3~5A你自己算吧,如果比较远加大线径就可以交流传输的距离比较远。估计一趟回路就够,要是不放心2趟也够了。但前提是你是AC220V供到前端的。前端安装变压器。你要是24个都单独供电也可以不过从设计上看也太不合理了。


作者: 老蟑螂    时间: 2011-8-13 16:39

建议使用机房220V引出串联至每个球机配电箱,机房端设总开关,球机端设分开关。

了解以下数据

最远一个球机至机房的距离是多少,

球机及其外设的全部功率,

根据线路总长度、功耗、求出末端压降,选择合适线径电缆


作者: plqaicj    时间: 2011-8-14 00:23
我感觉还是上220到点再变压的好啊
作者: 大蒜陀    时间: 2011-8-14 00:32
RVV2*1.0的至少可以带4个
作者: gonglindi    时间: 2011-8-25 11:21
dddd
作者: wyh831    时间: 2011-8-25 13:44
220V到点,再接变压,这样好点吧