标题: 视频线带电,快指点下 [打印本页]

作者: lanfeng083    时间: 2011-8-8 13:58
标题: 视频线带电,快指点下

视频线\电源分管走,硬盘录象机接地.4个点.视频线老带电,摸上去很强的刺痛感.测电压70伏,有时候可达110伏.把所有电源取掉后所有设备均没有电.

是漏电?还是?


作者: axi198405    时间: 2011-8-8 15:01

我最近遇到过这样的问题,但不知道你的是不是同样的原因

 

一个工地,当时是烧坏了三个摄像头,冒烟的那种,由于工地的监控是临时的,有的头子就是直接接在与地连接的铁支架上。发现就是没有与地绝缘的头子全烧坏了。将所有头子的电源全部断掉,准备换下来摄像头,一摸信号线,我的小乖乖,麻我一下锰的。做了下试验,把BNC头碰下铁的接地支架,火星四射,全场惊呆

 

测试信号线带电约100V,郁闷了

 

分析。。。。由于摄像机供电全部切断,说明不会是摄像机供电线传的电。但因为所有监控点位的信号接地端在DVR上都是连在一起的,所以任何一个摄像机点位的信号负极带电,都会影响到其他,现在终于明白为什么烧的是接地的摄像头了

 

接下来在DVR处,带上手套,一一测量,发现带电的信号线。这个点位离主机有三四百米,于是顶着烈日一路检查过去。。。

 

功夫不负有心人,我采用的是段落排除法,就是从中间剪断一边测量,得出是哪一段带上电了.终于在一个380V的变电箱附近找到了结果

 

由于没有看到线路明显的破皮。所以觉得有点蒙。叫工地电工没人理会,(别人的地盘不能随意动手,这是对所在工程人员的劝告)。所以只好对那段信号线做绝缘处理,从另一边重新走了一根线,换上三个点位的摄像头,问题全部搞定

 

 

至于这位兄台的问题,你可以参考下,祝你成功


作者: rqsliuchao    时间: 2011-8-9 09:41

学习了


作者: zhongxin6868    时间: 2011-8-9 15:07

不是设备漏电  ,是因为设备没有接地 。

      开关电源在达到EMC要求,厂家在电源电路对地(地线连到金属外壳)中加入了安规电容( 在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的安规电容 ,地线处于两个安规电容的中心)。当两个电容在差异  ,当接地线未接好或未接时,人体接触外壳就可能会有触电的感觉 。当正常接地因为电容是通电流,产生的漏电流流入保护地,因此人手触摸没有异常。当不接地的情形,由于万用表阻抗较高,因此在~220V输入电压时,用万用表测量外壳与地之间的电压一般会显示在30V~200V之间(随空气湿度、电容容值的不同会有所不同)。

[此贴子已经被作者于2011/8/11 13:40:52编辑过]

作者: 葵花籽    时间: 2011-8-11 11:47
学习了
作者: yingy11    时间: 2011-8-11 11:55

接地的问题吧


作者: lanfeng083    时间: 2011-8-13 08:16

我的乖乖,特别有参考价值。。。。。

问题是我的断电之后所有BNC头就不带电了。应该不是外面传过来的电。我也到现场踩踩点看看线路附近有没有异常。

如果是接地问题,我机房的电源,和设备外壳均接了地,如果前端摄像机也要接地的话?会不是就是他们说的多点接地?

继续指点。。。。


作者: eie1992    时间: 2011-8-13 09:04

不管怎么样,先把系统多点接地问题处理干净,消除后患,做到主机一点接大地。


作者: wuyuepodou    时间: 2011-8-13 09:57
 学习了~~~~~
作者: lchn238    时间: 2011-8-16 09:36
接地没有接好