千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:请教高手指点关于视频光端机485口短路问题 [打印本页]

作者: whlynlaw622    时间: 2011-8-5 20:34
标题: 求助:请教高手指点关于视频光端机485口短路问题

      先简单介绍一家这个系统:比如前端装3个摄像机采用3对视频光端机将各个视频信号、控制信号及音频信号传至后端,这个系统摄像头采用就近供电模式,后端采用集中供电模式。在联调过程中发现只要一路摄像头前端不供电(发射端光端机不供电),接收端光端机供电,其他两路视频一切正常,就会出现无法控制剩余供电正常的2个摄像头。
      经过测试,发射端光端机断电的这路接收端光端机输出的485信号短路,而导致整个485信号短路,从而无法控制。但只要三个光端机供电正常就都可以控制。我个人猜想可能是用的光端机设计存在缺陷。在不换光端机的情况下有何解决办法?请各位高手指点......不胜感激!

    

    再说明两点:1、只要断掉相对应的发射端光端机其余两个摄像头控制正常。
                     2 、只要发射端光端机断电,不控制其余两路视频,485不短路。以控制就短路,而且连视频信号也短路。




作者: whlynlaw622    时间: 2011-8-5 22:05

  自己顶一下


作者: whlynlaw622    时间: 2011-8-6 20:12

在后端增加485分配器怎样?


作者: whlynlaw622    时间: 2011-8-6 20:13

在后端增加485分配器怎样?


作者: huaerwulei    时间: 2011-8-6 20:57
设计缺陷,我不太认同。我是小菜,你看那单独两路,你断点的那路的485也不接进来呢。其过程慢慢试,至于你加分配器我表示怀疑
作者: xihaielectron    时间: 2011-8-7 23:54
尝试后端采用独立分离式供电模式。