千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
猪场监控
[打印本页]
作者:
清风浮云
时间:
2011-8-3 23:16
标题:
猪场监控
40个球机都有干扰,一个猪栏两个球机共用一条单独220V电,而且与其他电源分开了,前段用工程包测试不会有干扰,光端机发送端测试没有问题,后端用工程包有一两个有干扰,但是40个球机插到海康录像机全部都有两条黑杠,还有7个红外枪接到录像机没有干扰,40个球,11个视屏线直接到录像机,剩下29个都是走光纤,机房录像机有接地,但是不知道接地对没有,一条线接到铁线槽上。但是还是有干扰.期待高手,我茫然整了半个月了啊。
[此贴子已经被作者于2011/8/3 23:30:25编辑过]
作者:
hairhan
时间:
2011-8-3 23:29
怎么布的线啊 附近有没有什么 干扰源之类 的 难道被猪干扰了?
作者:
捕风者
时间:
2011-8-4 08:16
光端机有问题
作者:
iambqp
时间:
2011-8-4 08:20
从接地下手查一下
另外,看看前端是不是有坏的。
作者:
gys0281
时间:
2011-8-4 08:46
明显的电源问题,你的市电,电压不够,或者24V的交流输出不够,看你球机什么型号用什么样的电源,仔细查电源
作者:
gys0281
时间:
2011-8-4 08:47
可以找我QQ65375565
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)